本人首次使用西门子变频器,有两个初级问题请教各位达人,请不吝赐教,莫笑:
1.使用说明书看不明白,其中的变量连接没说清楚,不知道怎样去做。比如我想将B0018的值赋给状态字中的B0024,不知道通过怎样的方式连接过去。请给详细说一下
2.我用的是G型装置,其X9端子上的4,5两个接点按照说明书是带外部接触器的,可是没找到控制字或是对应的位。我理解为该点为控制板上电就接通,可是实际送电后发现并未接通。害的我主回路接触器都接不通。请问此接点到底是何用法。
本人初次使用,急盼答复。请大侠们多多支持。谢谢

 
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:http://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=120379&b_id=16&s_id=0&num=2

游士

经验值: 172
发帖数: 80
精华帖: 1
回复:请教关于6es70的初级问题,


只看楼主 2005-03-23 12:57:41
1、当仔细看配套光盘中的使用大全。B0018是只读的开关量连接器,表示CUVC板第5路开关量状态,其他变量如欲使用则需在自由功能块中组态并激活该功能块,U076[1]参数组态为18,则表示K431变量字的第一位是B0018的状态,具体参看大全中的Fuction diagram 720。那么把K431变量再组态到其他变量就可实现变量的传递。
2、装机装柜型的X9端子功能和书本型不同,请注意该端子只能使用DC24V电压,具体应该仔细看看说明书和大全手册。
 
以下网友喜欢您的帖子:

  
游侠

经验值: 321
发帖数: 96
精华帖: 3
回复:请教关于6es70的初级问题,


只看楼主 2005-03-24 20:22:59
感谢大侠。我已基本掌握。说实话,感觉很是繁琐。很多参数要找来找去。
对于X9的4,5端子,我把1写了进去也解决了。谢谢提醒电压值问题。
 