前几天公司一条生产线收卷电机驱动器6RA80突然发生故障造成停机。检查驱动装置进线熔断器L1和L3相快熔烧断,面板也没有显示(黑屏),打开装置进一步检查发现电源板上一个玻璃管保险烧黑,初步判断内部有短路现象。检查直流电机没有发现异常。将公司备用的210A的装置换上,装置出厂复位后,用面板设完电机参数及编码器参数,P50076HEP50078按实际需要设好。开始做优化P50051=24闭合12、13端子,一切正常。P50051=25,优化报故障,检查是优化过程中电机转动所致,手动气刹电磁阀刹住电机轴后优化25项通过。松开气刹优化26,27项均顺利通过。下来接电位器到25,26端子,启动装置调整电位器给定观察r0061,速度波动在1-2转,说明电机优化比较满意。接下来就是关联速度给定值和张力给定值,一切好像都很顺利,但是恰恰是最不该出问题的地方出了问题,R2050.0关联没有问题,但是到了r2050.1和r2050.2咋都关联不上去。查了报文结构也没有问题呀,打西门子400热线,热线工程师态度很好、很细心问题马上得到了解决。还是参数在调试软件上修改和面板上修改的不同造成的,在这里特别感谢热线的支持,但是通过这次换装置本来只需要一到两个小时的时间我确用了整整一天,主要是80的BOP面板做的真垃圾,只考虑设备厂家的调试,不考虑我们现场维护人员,面板既没有复制、上传、下载功能,也没有快速切换功能,面板控制还要关联BICO,很是麻烦,做优化时报故障,每次复位故障,又得一个一个的参数上翻找到P50051,希望西门子多为现场维护人员考虑,面板功能做强大一点,而且做成标配, 让OEM厂家不会为了节约成本而舍弃面板。现在设备已正常运行3天了,遗憾的是忘了照内部保险烧黑的照片了。