最近碰到一个很诡异的事,我公司有一台6se70(AC-AC,结构紧凑型)变频器,昨天突然报F006直流母线电压过高,用万用表量一下大概有800v左右,不能复位,于是我们断电重启,开机就报F006,于是我们更换一台变频器,此变频器也是修回来的,一送电还是报F006,不能复位(下端输出线早已拆除),这台修回来的变频器应该是好的,我们在实验室送点试验过,也一直没断电,让它处于充电状态。我们量了进线电压AC400v左右,直流母线电压DC800v多点,从drive es里面监控也是800v多点。此时,我同事提议从车间检修箱拉一根线过来,电压AC400左右,这时候送电,复位,变频器直流母线电压正常560v左右,也没报故障。我们把第一台变频器放到实验室送电,复位,也正常。如果电源有问题,为什么其他变频器又工作正常(这条线挂了30几台变频器),如果变频器有问题为什么从实验室和现场检修箱的接的电源,它又工作正常,还是变频器和电源都有问题,请各位帮忙分析分析,本人不胜感激!
补充一下,这台变频器的制动电阻坏了,我们没备件,就甩开了,加长了停止时间,它拖动的是一组辊道,偶尔也会报F006,但是可以复位。