研究这个起因是前两天维修过程中发现笔记本连接不上机床,发现机床操作面板上插的是x130口时间关系只能连接x127口。今天有空潜心研究了x130口的设置并有所收获这里要感谢西范斯和百度文库的金涛,现在我将今天的设置方法及步骤一一贴出。
准备工作、1 将安装有winscp软件的笔记本ip设置成192.168.214.250, 以x120口为例在菜单下输入cmd打开dos界面ping 192.168.214.1 看看通不通然后打开winscp软件
2 、winscp软件的设定参考简明调试手册第17章上面非常详细,这里就以192.168.214.1操作,设置好winscp后出现以上界面,点击login并确认ncu文件目录界面。
?
3、这是ncu文件目录不懂的情况下不要修改,点击图标或快捷键crl+t进入ncu命令符界面。
4、在命令符界面中输入指令sc start snc启动操纵台权限。
5、出现该界面时表示已经可以进入NCU网络设置界面。
?
6、打开Vncviewer输入ip地址192.168.214.1.:5906进入ncu网口设置中心。
7、这里设置x130口的ip地址,根据你的需要设置ip地址。下一步点击system basics,系统会提示是否保存点击是。
在system basics界面中把红圈内的都点上然后退出并保存,然后对系统进行下电重启。
以上几步做完后把网线插到ncu的x130口再把笔记本ip地址设置成x130口同网段应该可以ping 到x130口的地址了。试试看能不能用Vncviewer连接到ncu的x130监控画面,如果不行再使用winscp做第一to第四步的操作获取ncu设置权限,完成后应该可以通过Vncviewer连接ncu画面(比如192.168.216.1)。
接下来打开step7将硬件组态将ip地址设置成x130中的地址,点击退出保存。这是你就可以用x130口监控你的plc程序了。