    前几天帮着同事处理一个问题,用户反应下雨造成工厂停电,S7-1500 CPU 断电后再也不能启动了?遇到这样的问题第一反映就是下雨断电肯定是打雷了,没有做防雷保护影响到PLC系统了,CPU再也启动不起来肯定烧坏了,这样分析问题就简单了。

    测试后,CPU居然可以启动,是不是断电时间长,电容放电后就可以了,或许是参数设置错误?带着这个疑问查看了CPU的属性配置,配置图如下:



    在启动项可以看到启动设置为“断开电源之前的操着模式”,这表示如果CPU在断电之前是运行模式,那么再次上电后将保持断电前的模式即自动运行,但是为什么没有启动呢?

查看CPU的诊断缓冲区,原来问题的原因是这样的,先看看节选出来的诊断缓冲区信息(为了便于查看,调整了诊断缓冲区条目次序):

 

1:CPU 信息:关闭电源

 CPU 从 RUN 切换到 NO POWER 模式

到达事件

CPU断电了

 

2:CPU 信息:上电

存储卡类型:程序卡(外部装载存储器)

 CPU 从 NO POWER 切换到 STOP(初始值) 模式

到达事件

CPU 又上电了,CPU先进入停止模式,然后再进入启动模式。

 

3:CPU 信息:关闭电源

 CPU 从 STOP(初始值) 切换到 NO POWER 模式

到达事件

不幸在启动过程中又断电了,这次断电前的模式变成停止模式了。


4:CPU 信息:随后切换操作模式

上电模式设置:不启动

未决的启动禁止项:

 - 外部装载存储器故障(在 TIA Portal 中将其删除或移除存储卡)

  - 未载入 HW 组态,或载入/更改未成功完成

 CPU 从 STOP(初始值) 切换到 STOP 模式

到达事件

这次CPU记住上次断电前的操作模式是“STOP”,所以CPU切换了操作模式,即不启动。

 

按说到这里CPU进入到“STOP”模式,需要手动将CPU的启动开关切换到“STOP”,然后再次切换到“RUN”就可以运行了,下面看看后续的操作:

 

5:CPU 信息:关闭电源

 CPU 从 STOP 切换到 NO POWER 模式

到达事件

6:CPU 信息:上电

存储卡类型:程序卡(外部装载存储器)

 CPU 从 NO POWER 切换到 STOP(初始值) 模式

到达事件

7:断电

8:上电

9:断电

10:上电

11:…………………..

 

    但是用户一直操作的是电源上的开关,所以CPU一直执行参数的设置即进入“STOP”模式。问题虽说比较简单,但是背后原因的分析还是需要花些时间。