以下内容节选自机械工业出版社出版的西门子自动化技术丛书----《SIMATIC S7- 1500 与 TIA博途软件使用指南》, 作者崔坚。更多更详细的内容请您参考《SIMATIC S7- 1500 与 TIA博途软件使用指南》一书。
模拟量模块---模拟量输出模块
3.4.7模拟量输出模块
模拟量输出模块将数字量信号转换为模拟量信号输出。以控制阀门的开度为例,假设0~10V对应控制阀门从关闭到全开,则在模拟量输出模块内部,D/A(数/模)转换器将数字量信号0~27648按线性比例关系转换为模拟量信号0~10V。这样,当模拟量输出模块输出数值13824时,它将转换为5V信号,控制阀门的开度为50%。模拟量输出模板只有电压和电流信号。同样,随模拟量输出模块包装盒也带有具有很高抗干扰能力的屏蔽套件。
1) 模拟量输出模块类型
S7-1500 PLC/ET200 MP的模拟量输入模块型号以“SM532”开头,“5”表示为S7-1500系列,“3”表示为模拟量,“2”表示为输出类型。35MM、25MM宽模块类型和技术参数分别参考表3- 25和表3- 26。
注意:
命名方式便于记忆,只适合S7-1500/ET 200 MP子系列
2) 模拟量输出分辨率的表示
与模拟量输入的表示方法相同,可以参考表3- 12。目前模拟量输出模块都是16位高分辨率模块,精度非常高。
3) 模拟量输出模数对应关系
4) 模拟量输出连接不同的传感器
S7-1500/ ET 200 MP三种模拟量输出模块都可以连接电压和电流类型负载,不需要量程卡转换和跳线。相同的端子可以连接不同类型的负载,只需要在TIA博途软件中进行配置即可。以模块AQ 8xU/I HS为例,连接电压和电流类型负载的端子接线如图3- 24所示。
图中所用缩写的含义如下:
QVn :电压输出通道
QIn :电流输出通道
Sn+/Sn- :监听电路通道
L+ :电源电压连接
M :接地连接
MANA :模拟电路的参考电位
图3- 24中电源元件随模块包装盒提供。需要将电源元件插入前连接器底部,用于模拟量模块的供电。连接电源电压到端子 41 (L+) 和 44(M),端子 42 (L+) 和 43 (M) 用于级联到下一个模块并提供电源。三种模拟量输出模块的接线端子固定,连接电压和电流类型执行机构的端子分配如下。
使用通道4个端子中的第1、第4端子连接负载。第1和第2端子需要短接,第3和第4端子需要短接。
使用通道4个端子中的第1、第4端子连接负载,第2和第3端子同样需要连接到负载。
连接负载的电缆会产生分压作用,这样加在负载端两端的电压值可能不准确。使用通道中的S+、S-端子连接相同的电缆到负载侧,测量电缆实际的阻值,并在输出端加以补偿,这样将保证输出的准确性。
使用通道4个端子中的第1和第4端子连接负载。
5) 连接MANA 到本地功能地
如果MANA与PLC功能地之间的电位差UISO超出限制值(例如输出模块AQ 8xU/I HS,UISO 为75 V DC/60 V AC),需要使用电缆将MANA端与地进行等电位连接,将地作为测量的基准点。以电压型负载为例,如图3-25所示。