回复:现场零线断了,临时措施将柜子的地线当零线用,这样有没有问题?对设备会造成损害吗?

jacky_andy

  • 帖子

    2327
  • 精华

    19
  • 被关注

    28

论坛等级:奇侠

注册时间:2004-12-21

黄金 黄金 如何晋级?

发布于 2016-04-25 13:50:18

11楼

展开查看
以下是引用HUANGZE75在2016-04-25 13:37:16的发言 >9楼

安装了漏电开关,就是为了防止漏电时对人身的伤害,如果设备没有接地保护,是需要安装漏电开关的。如果有接地保护,除非一些特定场合,可以不需要安装漏电开关的。

以下是引用liujian1121在2016-04-25 10:49:11的发言 >1楼:这样很危险,如果设...

引用1楼详细内容:

这样很危险,如果设备外壳漏电,漏电保护器不会动作,会有触电的危险

以前我们项目中使用过漏电保护开关。

但是经常出现跳闸的情况,分析可能是三相不平衡造成的漏电。

所以后期我们就不用漏电保护了,这种做法是不是不可取?

我感觉绝对的不漏电不好实现,漏电开关一般电流允许都很小,稍微有点不平衡,就跳闸了。

容易造成设备停机。