DP接口配置
4.2.3 DP接口[X3]
不同于S7-300/400,CPU集成的DP接口只能做主站,并且该接口不能被设置为MPI接口(S7-1500不再支持MPI接口)。
点击“DP接口[X3]”下的“常规”选项,可见DP接口的常规信息。用户可以在“名称”、“作者”、“注释”等空白处作一些提示性的标注,如图4- 23所示。不同于“标识与维护”数据,这些信息不能通过程序块读出。
点击“PROFIBUS地址”选项,可见DP接口的地址,传输率等参数,如图4-24所示。
图4-24中的主要参数及选项的功能描述如下:
“接口连接到”
可以通过“添加新子网”按钮,为该接口添加新的PROFIBUS网络,新添加的PROFIBUS子网名称默认为PROFIBUS_1。
“参数”
用户可以在“地址”选项中设置PROFIBUS的地址。最高地址和传输率在这里不能修改,如果要修改,可以切换至网络视图,选中PROFIBUS子网,然后在属性窗口中进行设置。
操作模式与时间同步的设置如图4-25所示。
图4-25中的主要参数及选项的功能描述如下:
“操作模式”
默认选择为主站并且不能更改,表示该CPU集成接口只能作为PROFIBUS-DP通信的主站。
“主站系统”表示DP主站连接DP从站时的DP子网名称,这里为“DP-Mastersystem(1)”。
“时间同步”
通过PROFIBUS网络也可以进行时间的同步。如果作为时间从站,将接收其它时间主站的时间来同步自己的时间;如果作为时间主站,则用自己的时间来同步其它从站的时间。可以根据需要设置时间同步的间隔。
“同步/冻结”
对于一个主站系统,最多可以建立8个同步和冻结组。将从站分配到不同的组中,调用同步指令时,组中的从站同时接收到主站信息;调用冻结指令时,主站将同时接收到组中从站某一时刻的信息,组的创建如图4- 26所示。
“硬件标识符”
CPU操作系统可使用该地址报告该接口的故障信息。