  启动、周期、系统和时钟存储器、系统诊断参数配置

  4.2.4 启动

  点击“启动”标签进入CPU启动参数化界面,所有设置的参数与CPU的启动特性有关,如图4-27所示。

  图4-27中主要参数及选项的功能描述如下:

“上电后启动”

  选择上电后CPU的启动特性,S7-1500CPU只支持暖启动方式。

默认选项为“暖启动-断开电源之前的操作模式”,选择此模式,则CPU上电后,会进入到断电之前的运行模式,比如当CPU运行时通过TIA 博途的“在线工具”将其停止,那么断电再上电之后,CPU仍然是STOP状态。

  “未启动(仍处于STOP模式)”,选择此模式,CPU上电后处于STOP模式。

  “暖启动-RUN”,选择此模式,CPU上电后进入暖启动和运行模式。当然如果CPU的模式开关为“STOP”,则CPU不会执行启动模式,也不会进入运行模式。

“将比较预设为实际组态”

  该选项决定当硬件配置信息与实际硬件不匹配时,CPU是否可以启动。

  “仅兼容时启动CPU”表示如果实际模块与组态模块一致或者实际的模块兼容硬件组态的模板,那么CPU可以启动。兼容是指安装的模板要匹配组态模板的输入/输出数量,且必须匹配其电气和功能属性。兼容模块必须完全能够替换已组态的模块,功能可以更多,但是不能更少。比如组态的模块为DI 16x24VDC HF(6ES7 521-1BH00-0AB0),实际模板为DI 32x24VDC HF(6ES7 521-1BL00-0AB0),则实际模块兼容组态模块,CPU可以启动。

  “即便不兼容仍然启动CPU”,表示实际模块与组态的模块不一致,但是仍然可以启动CPU,比如组态的是DI模板,实际的是AI模板。此时CPU可以运行,但是带有诊断信息提示。

“中央式和分布式I/O的组态时间”

  在CPU启动过程中,将检查集中式I/O模块和分布式I/O站点中的模块在所组态的时间段内是否准备就绪,如果没有准备就绪,则CPU的启动特性取决于“将比较预设为实际组态”中的硬件兼容性的设置。

4.2.5 周期

  点击“周期”选项进入周期界面,在该界面中设置与CPU循环扫描相关的参数,如图4-28所示。

  图4-28中主要参数及选项的功能描述如下:

 “最大循环时间”

  设定程序循环扫描的监控时间。如果超过了这个时间,在没有下载OB80的情况下,CPU会进入停机状态。通信处理、连续调用中断(故障)、CPU程序故障等都会增加CPU的扫描时间。在S7-1500 CPU中,可以在OB80中处理超时错误,此时扫描监视时间会变为原来的2倍,如果此后扫描时间再次超过了此限制,CPU仍然会进入停机状态。

“最小循环时间”

  在有些应用中需要设定CPU最小的扫描时间。如果实际扫描时间小于设定的最小时间,CPU将等待,直到达到最小扫描时间后才进行下一个扫描周期。

“通信负载”

  通信负载参数设置如图4-29所示。

  CPU间的通信以及调试时程序的下载等操作将影响CPU的扫描时间。假定 CPU 始终有足够的通信任务要处理,“通信产生的循环负载”参数可以限制通信任务在一个循环扫描周期中所占的比例,以确保CPU的扫描周期中通信负载小于设定的比例。该参数也意味着CPU处理通信时所花费的资源比例关系。

4.2.6 系统和时钟存储器

  在“系统和时钟存储器”标签栏中可以将系统和时钟信号赋值到标志位区(M)的变量中,如图4- 31所示。

  如果激活“启用系统存储器字节”选项,则将系统存储器赋值到一个标志位存储区的字节中。其中第0位为首次扫描位,只有在CPU启动后的第一个程序循环中值为1,否则为0;第1位表示诊断状态发生更改,即当诊断事件到来或者离开时,此位为1,且只持续一个周期;第2位始终为1;第3位始终为0。第4~7位是保留位。

  如果激活“启用时钟存储器器”选项,CPU将8个固定频率的方波时钟信号赋值到一个标志位存储区的字节中,字节中每一位对应的频率和周期参考表3- 1。

  示例中“时钟存储器字节的地址”为0,表示时钟信号存储于MB0中,M0.0即为周期100ms的方波信号。用户也可以自己定义存储器的地址。在许多通信程序中,发送块需要脉冲触发,这时就可以非常方便地根据发送周期的要求,选择CPU集成的时钟存储器位作为脉冲触发信号。

 

4.2.7 系统诊断

  系统诊断就是记录、评估和报告自动化系统内的故障信息,比如模块故障、插拔模块、传感器断路等。用户不需要编写程序即可在PLC的显示屏、Web浏览器或者HMI中查看这些故障信息。系统诊断界面如图4-32所示,对于S7-1500 CPU,系统诊断功能自动激活(无法禁用)。

  可以在“报警设置”中选择需要激活的报警类别及是否需要确认。默认情况下所有的报警类别都被选中,不需要确认。

 