SIMATIC S7-1500与TIA博途软件的使用---连载24

已锁定

总坛主

  • 帖子

    1023
  • 精华

    21
  • 被关注

    395

论坛等级:至圣

注册时间:2011-02-24

黄金 黄金 如何晋级?

SIMATIC S7-1500与TIA博途软件的使用---连载24

1488

1

2016-05-12 09:45:15

  以下内容节选自机械工业出版社出版的西门子自动化技术丛书----《SIMATIC S7- 1500 与 TIA博途软件使用指南》, 作者崔坚。更多更详细的内容请您参考《SIMATIC S7- 1500 与 TIA博途软件使用指南》一书。

 

时间、保护、系统电源、组态控制、连接资源、地址总览参数配置

4.2.11 时间

  点击“时间”标签进入时间参数化界面,如图4-44所示。在S7-1500 PLC中,系统时间为UTC时间,本地时间则由UTC时间、时区和冬令时/夏令时共同决定。在“时区”选项中选择时区和地区后,TIA 博途会根据此地区夏令时实施的实际情况自动激活或禁用夏令时,方便用户设置本地时间。用户也可手动激活或禁用夏令时,以及设置夏令时的开始和结束时间等参数。这样当OEM设备出口到其它国家或地区时,就可以快速匹配当地时间。

4.2.12保护

  CPU提供了四个访问级别(一个无保护和三个密码保护级别),分别对应着HMI连接、程序读和程序写的访问权限,参数的设置参考访问保护相关章节。

 

4.2.13 系统电源

  TIA博途软件自动计算每一个模块在背板总线的功率损耗。在“系统电源”界面中可以查看背板总线功率损耗的详细情况,如图 5-45所示。如果CPU连接了24 VDC电源,那么CPU本身可以为背板总线供电,这时需要选择“到L+电源电压的连接”;如果CPU没有连接24 VDC电源,则CPU不能为背板总线供电,同时本身也会消耗电源,此时应选择“没有到L+电源电压的连接”。每个CPU可提供的功率大小是有限的,如果“汇总”的电源为正值,表示功率有剩余;如果为负值,表示需要增加PS模块来提供更多的功率。

4.2.14 组态控制

  可以使用组态控制功能更改运行中的硬件配置信息,这样为用户产品的设计提供了更多的灵活性。使用组态控制功能时必须在配置中激活“允许通过用户程序重新组态设备”选项,如图4- 46所示。具体操作和说明参考组态控制章节。

4.2.15 连接资源

  点击“连接资源”标签进入通信属性界面。如图4- 47所示,在该界面中可以查看不同通信方式占用站资源以及控制系统中CPU、CP或CM的模块资源等相关信息:

  • CPU/CP/CM可用的最大连接资源数

  •  通过组态方式的通信连接资源数,编程方式的连接不能显示

  •  仍可用的连接数

  S7-1500 PLC系统中可用连接资源的最大数量取决于CPU,例如一个带有CPU1516的PLC站点最大的连接资源数量为256个,但是如果只使用CPU的集成接口,那么最多只能提供128个连接资源。如果需要使用更多的连接资源,则需要添加通信模块或通信处理器进行扩展。如果所有模块能提供的连接资源总和达到了CPU所规定的限值,则在“站资源”的“动态”栏处显示一个警告。“站资源”中预留了10个资源用于PG/HMI/Web服务器通信。预留的通信资源不能被修改和占用,并且会被优先使用。

  图4- 47示例中,组态了HMI通信、S7通信、开放式用户通信和其他(本例中是OPC)通信,总计占用了站点23(4+19)个资源,剩余233(6+227)个资源可用。其中通过CPU集成接口组态了3个HMI连接(占用6个连接资源)、1个S7连接(占用1个连接资源)、2个开放式用户通信连接(占用2个连接资源)和1个OPC通信连接(占用3个连接资源),共计占用了CPU的12个连接资源,剩余116个资源可用;通过CP1543-1组态了1个HMI连接(占用2个连接资源)、1个S7连接(占用1个连接资源)和5个开放式用户通信连接(占用5个连接资源),共计占用CP1543-1的8个连接资源,剩余110个资源可用;通过CP1542-5组态了1个HMI连接(占用2个连接资源)和1个S7连接(占用1个连接资源),共计占用CP1542-5的3个连接资源,剩余13个资源可用。使用的连接总数不能超过站点提供的最大数,即不超过256个。

  在S7-1500站点中,建立HMI连接时,所需的资源数目如表3- 2所示。

  本例中使用精致面板建立与CPU的HMI通信,因此每个HMI连接占用2个连接资源。与OPC服务器的通信连接在“其它通信”中显示,并且一个通信连接会占用多个连接资源,例如本例中只组态了一个OPC服务器连接,但是占用了3个连接资源。

  在TIA博途的“网络视图”中选择一个在线连接的CPU,并在巡视窗口中选择“诊断”->“连接信息”选项卡,则会显示该PLC站点中已分配和未分配连接资源的在线信息,如图4- 48所示。

  “连接资源”表格的在线视图中,不仅包含离线视图中所预留和组态的连接资源,还包含站点中CPU、通信处理器CP及通信模块CM中当前已使用的连接资源。在线视图中显示PLC站点所有已使用的连接资源,包括通过自动、编程方式、或组态方式建立的连接。在“其它通信”中,将显示与第三方设备以及通过数据记录路由进行通信时所使用的连接资源。S7路由连接资源是额外提供的,也不会在图4-48中显示。该表格中连接资源的使用情况会自动进行更新。

  PG/Web通信属于自动连接,本例中共有1个PG和1个Web连接,分别占用了2个和4个通信资源,其中每个Web通信占用的连接资源数不确定,由浏览器类型或者网页信息的多少决定。本例中共组态了5个HMI连接,其中集成接口连了3个,CP1543-1和CP1542-5各连了一个。只启动了集成接口连接的3个HMI,并且没有启用HMI的系统诊断和消息,所以组态的10个资源中,只使用了其中的3个,并且优先使用了预留的资源。S7通信是组态的通信,共组态了3个连接,每个连接占用1个资源,一旦CPU启动即占用。开放式的用户通信中,组态了7个连接,每个连接占用1个资源,一旦CPU启动即占用。本例中使用编程的方式建立了一个开放式用户通信连接,该连接占用的连接资源为1个,所以开放式用户通信共占用了8个连接资源。OPC通信归为“其它通信”,建立连接后使用了组态的3个连接。

 

4.2.16 地址总览

  点击“地址总览”标签进入CPU的地址总览界面,如图4- 49所示。

  CPU 的地址总览可以显示已经配置的所有模块的类型(是输入还是输出)、起始地址、结束地址、模块简介、所属的过程映像分区(如有配置)、归属总线系统(DP、PN)、机架、插槽等信息,给用户提供了一个详细的地址总览。