【分享】200Smart与300PLC建立以太网连接的方法(亲自测试)

已锁定

Holien

  • 帖子

    21
  • 精华

    1
  • 被关注

    8

论坛等级:游侠

注册时间:2013-09-16

普通 普通 如何晋级?

【分享】200Smart与300PLC建立以太网连接的方法(亲自测试)

25594

52

2016-05-19 12:08:23

star star star

200Smart与300PLC建立以太网连接通讯,只需要在300 PLC这一边编程,200Smart不需要做编程。

 

1、  新建工程、添加硬件在此不再特殊说明,着重配置和编程方法。

2、  打开硬件组态,设置314C -2PN/DP的IP地址,本工程314C -2PN/DP的IP地址为192.168.1.4,同时添加一条以太网。

3、打开网络组态视图,选中CPU,右键选择“插入新连接”,

4、连接伙伴选中“(未指定)”,连接类型选中“S7 连接”,点击确定。 

5、在下图的伙伴地址栏手动写入200Smart 的IP地址,192.168.1.3,点击“地址详细信息”,伙伴的插槽号修改为1,即本地TSAP为10.02,伙伴的TSAP为03.01,点击确定。

6、新建FB功能块,调用FB14“GET”和FB15“PUT”这两个块,如下图所示,ID为W#16#1,ADDR_1为远程站数据地址,RD_1为本地存放数据地址,编写完成后,将所有程序及硬件下载到PLC中,然后在线监视即可发现数据已经正常传输。

 

 

 