PC Adapter USB A2定货号:6GK1 571-0BA00-0AA0
用PC Adapter USB A2适配器连接S7-200 PLC进行程序下装、在线调试的接口设置方法:
设置PG/PC接口模式“PC Adapter USB A2(profibus)”,属性中设置参数:DP模式,数据速率9.6kbs,并勾选“PG/PC 是总线上的唯一主站”。这样就可以了。
PC AdApter USB A2(profibus)设置.JPG
PC AdApter USB A2(profibus)传输速率.JPG
PC AdApter USB A2(mpi)传输速率.JPG
S7200CPU端口传输速率.JPG
S7-200 PLC CPU端口传输速率可设置9.6kbs、187.5kbs、19.2kbs;MPI接口传输速率可设置19.2kbs、187.5kbs、1.5mbs、3mbs、6mbs、12mbs;profibus dp接口传输速率可设置9.6kbs、19.2kbs、45.45kbs、93.75kbs、187.5kbs、500kbs、1.5mbs、3mbs、6mbs、12mbs。
经测试在接口参数传输速率设置和S7200PLC CPU端口传输速率一致的情况下,PG/PC接口模式选择“PC Adapter USB A2(profibus)”或者“PC Adapter USB A2(mpi)”,都可以连接S7200PLC CPU。
因为S7-200PLC CPU端口默认设置传输速率为9.6kbs,而MPI接口设置不了9.6kbs,所以第一次无法通过MPI模式连接S7-200 PLC。MPI可以在19.2kbs、187.5kbs两种传输速率下连接S7-200PLC;而Profibus DP模式可以在9.6kbs、19.2kbs、187.5kbs三种传输速率下连接S7-200PLC;但是必须S7-200PLC端口传输速率和PG/PC接口传输速率一致。
不管哪种PG/PC接口模式,要求勾选“PG/PC 是总线上的唯一主站”。
以上为个人首次使用PC Adapter USB A2 连接S7-200PLC的测试总结。