之前提问了S7-1500无法下载的问题,不知道是不是不支持追问还是我没找到,现在在这里说明一下,谢谢前面几位童鞋的回答,抱歉无法回复。下午打电话问西门子的技术支持,给的回复是由于运行了安全软件(我电脑是360),导致网卡底层驱动出问题。
解决方法:
安装杀毒软件后,step7在线不能建立到目标模块的连接,或者IP地址能ping 通不能在线访问。
PG/PC接口中驱动丢失等问题。
(一)win7 64位系统。
1.首先将能正常连接的电脑中的
c:\programData\siemens\automation\simatic OAM\data\LogDevices 中的协议拷贝的故障电脑对应位置。
( programData为隐藏文件夹,设置为可见。附件为pc adapter 和pc adapter A2 驱动,用户本机网卡驱动请求助同型号 安装过西门子软件的同事。)
2.通过组合键 "<Windows key>+<R>" 或是开始按钮打开 Windows 7 操作系统的“运行”窗口。
3.在命令窗口中输入下面的命令:
C:\Program Files\Common Files\Siemens\Automation\Simatic OAM\bin\s7epaimp64x.exe –i
S7-DOS 的 GUIDs 重新注册。
(二)win7 64位 检查服务是否启动 运行services,启动SIMATIC PnDiscovery Service服务。
(三)在win7 系统中,安装 S7 DOS V9.0
链接: _http://pan.baidu.com/s/1gd2dWmJ 密码: k7qy
感谢您致电西门子工业客户服务中心技术支持热线。请点击下面的链接,完成以下软件的下载。
其他相关问题文档/软件名称:
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/99005532/zh
https://support.industry.siemens.com/cs/cn/zh/view/11870489
比较复杂,要是上面还是不能解决,技术支持说只能重装系统。在这里也谢谢西门子的技术支持人员。