【分享】昨天DP总线故障,电气维修人员给我挖了两个坑,我想哭。

7383

82

2016-07-28 15:48:05

star star star

 昨天晚上设备出现DP全线断网,今天又换了二个电气人员继续,二个小时过去无从下手,我又接到指令到了现场,离开坛子。

 1.到了现场用他们的电脑在线如图:


2.  初步判断4号站前的线有问题,4号站是从3号来的,建议从3号站重新拉一根结果还是不好,后又从PLC重新拉一根还是不好,怀疑模块坏了,问他们说昨天换过了,我又问旧的呢,找来我一看型号没问题,然后我又把旧的换上去,结果是好的,只有30号是断线的,再看换下的ET200模块维修人员没有把M和接地线的短接线拆除,也可能接错了,无语,这是第一个坑

3. 编码器的总线换了自然就好了,然后开机测试,结果还出现以上的4个站突然断线,然后一会儿就自复位了。测试几次都不行,开始纳闷。

4.我就把4号站设置为终端,  结果应该是10, 11,30断线,我想大家都认同吧,然而不是,是4,10,11,30全部断线,奇怪不应该呀!是不是进线和出线接反了,那就试试吧换一下线测试,结果正常,我想这根线也会搞错这是第二个坑。进线和出线接反居然总线是通的,只是出现阶段性断线。这是给了我深刻的教训呀!

5.这么热的天想想有点恼火,要是昨天晚上修的人在场,肯定被我一顿臭骂?本来半小时解决的,现在用了我3个小时。

6.第三个坑:

警惕冒牌西门子DP插头。

在这次故障中最大的坑就是DP插头了,其实DP线进出接反通信好的,但是此冒牌DP插头是导致通信时好时坏的根本原因,当时维修人员换了新的DP插头,是冒牌DP插头第三个坑。后来我走了开始生产了,还偶尔出现变频器有F122报警,后来换了全好了。