  看过《死神来了》以后,我得出的结论是:生命是如此的短暂,是因为往往它的结束是无法预料的。下面是我几次亲身经历的:死神来了的瞬间。

 (1) 变频器爆炸

  当时的情况是,夏天的一夜暴雨后,当时有两组110KW的变频器带的冷冻机组,大概是在停了七八个月后要开始启用。我与一个同事一起去控制室,控制室设计的是动力柜与控制台比较远,我跟同事商量,我先到动力柜查看有无异常,无异常则叫他送电。当时也是偷了下懒,只是用万用表量了相间有无短路,对地绝缘性。而并没有采用摇表,断开变频器输出侧去量 电机与导线的绝缘性。于是,我就叫同事启动,当时我就在变频器前,

情况发生了,变频器的输出在上升到10HZ的时候,瞬间“砰的一声”炸了,我还未反应过来,一团火光一闪,又是砰的一声;顺着一股气流,我退了好几步,坐地上了.....眼睛好久都看不清东西。后来发现变频器已经炸得四分五落了,到处都是焦味。后来才知道,由于动力线穿的地沟,又无钢管保护,在暴雨后,进水的地方。而变频器的电容器在停了半年没使用后,容值已经不稳定了,极易炸裂。

 (2)“零线事故”

  这次事故是一位老电工师傅与我一起去动力柜增加一组三相电源。当时,他把动力柜的刀闸断开,以他的经验来看,刀闸以下部分不会有电了,但事实上,我们那个动力柜的进线是三相五线制的,而刀闸只断开的是三相电,零线及地线仍在主回路上。接下来情况发生了,那位师傅在接线的时候,手不小心碰到了零线排子上,他好像是感觉到了不对劲,瞬间将手缩回并把内六角扳手扔了出去,这一扔恰好扔到了动力柜进行的 两根火线铜排上,相间瞬间短路。又是'轰的一声"一团火光喷出,他和我都被喷出几步开外。当时他穿的短袖,整个手臂都被烧黑了,在家休养了一个月,而我当时就在他旁边,由于没有动手,加站位比较好,只是眼睛被闪了,红了几天,涂了些眼药好了。后来分析,由于别的动力柜有带负荷,并且和此动力柜是由一个变压器出来的零线,零线回路带电了。

 (3)配电房带负荷送电炸了补偿电容

  这同样是一次精心动魄,命悬一线的经历。当时在送补偿回来的时候,那个电工未考虑这项要求

结果,在送上电的10秒钟之后,当时我正要走到他旁边,情况发生了。还好他当时关了半边电柜们,不然

那么大的火光,加爆炸,估计我不伤衣服也得报废了。


  以上是我亲手经历的几次危险事故,与大家分享以下,最后的总结是:

玩电一定要严谨,心细,时刻保持一颗清醒的头脑,不酒后作业,一定严格按照安全操作规程作用。因为,生命往往就是在不轻易间而结束的。