MPI组网???

作者 主题
新手

经验值: 8
发帖数: 9
精华帖: 0
MPI组网???


只看楼主 2003-02-28 15:26:35
通过MPI网络连接WINCC(配置CP5611),CPU314,CPU224,TP27-10;网络搭键起来后,触屏可任意读取300和200的数据,但WINCC和CPU314无法和CPU224建立联系,请教如何解决!!
 
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:http://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=13194&b_id=7&s_id=0&num=4

侠圣

经验值: 2466
发帖数: 756
精华帖: 10
回复:MPI组网???


只看楼主 2003-03-01 16:48:29
通讯配置仔细检查
有生之年,狭路相逢,终不能幸免
以下网友喜欢您的帖子:

  
新手

经验值: 8
发帖数: 9
精华帖: 0
回复:回复:MPI组网???


只看楼主 2003-03-03 09:32:29
请问,WINCC能否通过MPI方式,直接和S7-200进行数据交换,通过MPI方式,S7-300和S7-200能否进行数据交换,求教具体设置方法!!谢谢!

 
以下网友喜欢您的帖子:

  
游侠

经验值: 358
发帖数: 408
精华帖: 0
回复:MPI组网???


只看楼主 2003-03-05 14:10:40
WINCC不能通过MPI方式,直接和S7-200进行数据交换,必须加EM277 模块通过PROFIBUS方式,S7-300和S7-200也能进行数据交换,具体设置方法请参照手册.

 
以下网友喜欢您的帖子:

  
游民

经验值: 87
发帖数: 87
精华帖: 0
回复:MPI组网???


只看楼主 2003-03-07 18:03:12
200和300之间通讯使用SFC65就可以了。但和WINCC不不能直接通讯,你可以把显示的内容通讯到300里面,然后在通讯到WINCC,在WINCC中设置的MPI地址要正确就可以了
clyde
以下网友喜欢您的帖子:

  
新手

经验值: 2
发帖数: 3
精华帖: 0
回复:MPI组网???


只看楼主 2003-04-05 13:20:34
WINCC和200可以通讯通过MPI
 