我司设备调试后以后,发到客户现场,但因客户的原因直到3年后才安装,目前我到现场调试,首先碰到的问题就是给放置达3年之久的驱动器直流母线电容器充电。
在西门子官方文件和电话支持下,我做了3套充电装置(因为我的驱动器11个,外加2个整流模块)。
整流模块6SL3330-1TE41-2AA3
制动电阻6SL3000-1BE32-5AA0
马达模块6SL3120-1TE33-1AA3(书本型)
6SL3352-1AE33-1AA1(装机装柜)
为了安全期间,我给整流模块充电的时候把制动电阻的连接线拆了。
若只给马达模块充电的话,当送上电的时候,灯泡从很亮到熄灭估计5s的样子。DCBUS电压540v左右。
若是马达模块(书本型)和整流模块(装机装柜)一起充电的话,灯泡从很亮到变暗需要3分钟的样子,但灯泡不会熄灭。DCBUS电压440V左右。
若是马达模块(装机装柜)和整流模块(装机装柜)一起充电的话,灯泡从很亮到变暗需要3分钟的样子,但灯泡不会熄灭。DCBUS电压380V左右。
注,整个充电过程我都没有给24VDC给驱动器
详情,请在S120的文档中搜索“白炽灯”就会看到相关介绍。