今年第十四号“莫兰蒂”超强(15级)台风于9月15日,中秋之日凌晨3点登陆我码头,自1949年以来最大强台风,对我司造成严重影响。其中我司两台岸桥(QC03、QC05)的机房顶被吹掉一角,电气房进水,导致内部电控柜、外侧变频器柜进水(整机设备均为西门子设备,PLC 为S7400,变频器为6SE70),作为电气负责人,我首当其冲,连续奋战7天,于9月22日恢复正常。现与大家分享西门子PLC、变频器维修经历:

1.整机不上电(高压10KV),通过岸电插座,接入外来电源给照明、电气房空调,空调除湿模式,24小时运行,加装鼓风机风冷;

2.对进水电控柜除水干燥,对进水PLC模块、变频器解体除水干燥。每天爬上50米楼梯,顶着风雨,哪滋味不好受,谁叫昨们是搞技术的!

3.还好第二天下午天空作美,已放晴,给我们设备抢修带来便利。经过三天除湿,我们分别测量高压、低压绝缘,安全送上高压电,逐级送上低压电;变频器强制风机风冷,未上电。

4.公司台风后首次靠泊集装箱船,要求务必恢复一台桥吊作业。第一台QC03上PLC电,变频器上电,状态正常。安排司机动车,起升机构逆变器1运行半小时停车,008封锁。复位后,再次试车,故障依然。运行观察R550控制字,正常,怀疑变频器内部硬件故障。

  先更换CUVC板,运行,还是不行;再更换触发板,运行,报F026故障两次,根据以往经验,更换IGBT驱动板,花费2小时更换,再试,又重复第一次故障,崩溃啦!

  怎么办?回家后,已是晚上9点钟,晚上辗转反侧,迷迷糊糊到了第二天,继续上机,更换里侧电源板,清理插板接头,上电运行,半小时再次出现008封锁,无语,所有逆变器除IGBT外,均全部更换掉;再次将电子版接插件重新插拔,上电运行,1小时、2小时都正常,恢复生产,重载工作1小时也正常,这就好啦,自己都不相信自己,但结论是工作至今,一切正常。

5.恢复一台桥吊,可以松口气,领导指示,需发扬连续作战的作风,需马上恢复另一台桥吊。第二台桥吊QC05上PLC、变频器电。CPU运行不起来,清空程序,下载使用程序,在送电,PLC运行正常;变频器报F023故障,查故障值为R949为18,内容为变频器温度传感器断线或损坏,检查温度传感器,测量两个温度传感器阻值为11千欧,阻值正常。

接下来继续更换CUVC、触发板、电源板,都不行,最后更换电子箱底部一排检测电阻板,上电报F023,复位后,显示正常,故障排查。

  期间第二次断电,再上电,CPU所有灯闪烁,运行不起来,更换新CPU,用笔记本电脑MPI下载硬件组态和程序,再连接上位机,通讯正常。

  这总该正常啦,但好事多磨,给变频器上电运行,逆变器2 008封锁,不能运行,又是一次考验,磨炼你的意志。无奈,检查P555-P560参数,均正常。后考虑触发板用旧的来试,又换回触发板,再试011,状态正常,上电运行,一切正常。此时时间指向2016年9月21日下午6:49分,距离台风登陆已整整7天。我7天没有睡好觉,终于可以睡个安稳觉。

故障排查中得到上海西门子技术与服务中心陈总工的大力支持,她不应其烦,给予问题的一一解答,耐心解答,非常感谢!

事后,领导找我,说公司要推荐两个先进抗台个人,肯定我做出的骄人成绩,叫我大气一点,将优秀名额让给一线员工。我无所谓,谁叫昨是活雷锋呢,哈哈!!!

 