故事作者:工控人来学习

最近创作

看看TA的故事

西门子自动化系统接地指南---连载3

已锁定

工控人来学习

官方工程师

  • 帖子

    155
  • 精华

    24
  • 被关注

    232

论坛等级:侠圣

注册时间:2011-04-07

普通 普通 如何晋级?

西门子自动化系统接地指南---连载3

13476

16

2016-11-10 10:47:07

star star star star

 以下内容节选自机械工业出版社出版的《西门子自动化系统接地指南》,作者杨工。更多更详细的内容请您参考《西门子自动化系统接地指南》一书。

 

第1章    西门子自动化控制系统的接地

 

1.1    PLC系统的接地规范

西门子PLC系统分为S7-200、S7-300、S7-400、S7-1200以及S7-1500系列。其中

S7-200系列PLC为小型PLC,使用方式与S7-200Smart以及S7-1200一致,因此,这里主要介绍的是S7-300、S7-400、S7-1200以及S7-1500系列PLC在模块接地、屏蔽线处理等方面的内容,而S7-200系列产品的相关内容可以参考其手册。

1.1.1      S7-300系列PLC的接地规范

        S7-300系列PLC是西门子应用最多的PLC系列产品,而由于西门子其他系列的PLC系统的特性与S7-300系列产品均类似,因此本部分介绍的原则将基本适用于整个PLC部分。

1      S7-300 PLC系统接地总原则

        对于PLC及控制系统的整体的供电及接地的要求,主要有以下几点原则:

  • 系统主回路采用三相五线制供电,主回路须增加相应的开关及保护装置

  • 负载电源从主回路供电中取电,如果是多个负载电源,则应按照负载均衡的原则进行分配

  •  负载侧电源,无论是直流还是交流,均应增加短路和过载保护

  • 系统接地电阻不大于4Ω

  •  机柜中的接地母线与系统的PE线相连

  • 机柜的外壳、设备安装背板均应保证通过金属部件连接在一起,并与接地母线相连

  • 设备安装背板应考虑EMC特性(例如采用镀锌板)

  • 系统中的电气设备的PE端子应与接地母线相连,并保证就近相连以及连接电缆尽量粗,尽量短的原则

  • 应注意柜内电气设备的其他接地要求

         关于这些原则,请参考S7-300PLC的供电及接地原理图(图2-1)。

图2-1 系统供电、接地原理图

 

2      S7-300 PLC系统的接地规范

(1)    电源模板(PS307)的接地要求

对于电源模板,供电均采用220V/120V交流电源,注意电源需要连接PE线。电源模板输出为CPU及模板提供24VDC电源(图2-2)。

 图2-2 PS电源和CPU连接示意图

 

(2)    CPU的接地连接

1)   CPU 31x 接参考地电位

        在S7-300的CPU的电源端子处,插着一个滑动金属片,将该滑动金属推进去时,DC 24V的M端将通过该滑动金属片与CPU的安装导轨相连,通过导轨实现接地,所有从M来的干扰电流都可以被释放至接地导线/地(图2-3)。

        默认情况下,滑动金属片都是推进去的。

图2-3 CPU31X的接地参考电位示意(默认状态)

实际设备中如下所示(图2-4):

 

图2-4 CPU上的滑动金属片未拔出

2)   CPU 31x 浮地系统

        如果系统的“地”并不干净,或者希望将系统做成浮地的,则可以将该金属滑动片撬出,此时M和导轨分开,系统与“地”是不直接相连的,而是通过 RC 回路进行隔离连接的。

图2-5 CPU31X的未接地参考电位示意

 

实际设备中如下所示(2-6):

 

 

2.1.2      S7-1500 PLC系统的接地规范

 

1.    S7-1500 PLC系统的接地总览

(1)    整体配置中的 S7-1500/ET 200MP

        S7-1500(及ET200MP)系统产品是西门子最新的控制器系列产品,供电部分依然取单相(L1、N和PE)给AC/DC电源转换模块输入供电,输出24V电源给CPU等供电,同时也给机架上的其他模板内部芯片提供电源。机架导轨、参考位M和机柜与机柜内的接地母线连接,最后与TN-S供电系统的PE连接。

        图2-48显示了通过 TN-S 为S7-1500/ET 200MP系统供电及接地的的基本原理。

图2-48 具有接地参考电位的S7-1500/ET200MP供电、接地原理图

 

(2)    S7-1500系统的电气隔离

        在电气设计上,S7-1500系统/ET 200MP 分布式 I/O 系统以及组件之间都是电气隔离的:

  •  系统电源 (PS) 初级侧和所有其它电路组件之间;

  •  CPU/接口模块的 (PROFIBUS/PROFINET) 通信接口和所有其它电路组件之间;

  •  负载电路/过程电子元件和 S7-1500/ET 200MP 的所有其它电路组件之间。

        例如:S7-1500 系统的电位关系(图2-49)

图2-49  S7-1500 的电位关系(以 CPU 1516-3 PN/DP 为例)

以及PROFINET IO 上 ET 200MP 的电位关系(图2-50)

图2-50  ET 200MP 的电位关系(以 IM 155-5 PN HF 接口模块为例)

 与PROFIBUS DP 上 ET 200MP 的电位关系(图2-51)

     图2-51  ET 200MP 的电位关系(以 IM 155-5 DP ST 接口模块为例) 

如上面三图中,背板总线连接在一起,PS电源和CPU/IM的M参考位均通过RC和导轨隔离,IO模块通过电容和安装导轨隔离,导轨与机柜内的接地母线连接,最后与TN-S供电系统的PE连接。

        通过集成 RC 装置或集成电容来传导高频干扰电流,并且会消除静电荷。尽管使用接地安装导轨,但由于高阻型RC连接,必须将 S7-1500 自动化系统/ET 200MP 分布式I/O 系统的参考电位视为未接地。

 

 

 

 

 

 

 

西门子自动化系统接地指南---连载3 已锁定
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

电磁兼容问题及处理

共有50条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。