S120和1500PLC的调试总结

已锁定

henry.wang

  • 帖子

    997
  • 精华

    31
  • 被关注

    374

论坛等级:至圣

注册时间:2016-05-25

白金 白金 如何晋级?

S120和1500PLC的调试总结

8274

32

2016-11-25 18:23:10

star star star

最近一个项目同时用到了S120和1500,西门子目前比较主流的东西功能还是比较强大的,由于TIA功能日益强大,之前一直习惯用Step7,调试时出现了些问题,现总结一下分享给大家,希望大家在调试的时候遇到相同的问题可以帮助大家尽快解决。

1. 通讯问题,报文驱动侧和PLC侧两边必须设置一致



2. 卡版本须升级到4.7 具体步骤请参考下载中心文档“89013164”

3. 回零问题 下电丢零点

首次用博途调试驱动,由于对博途操作不熟,导致刚刚调试时,每次都用TIA的调试控制面板回零,结果每次重新上电都导致绝对值编码器的零点丢失,后用MC_Home指令,问题解决。


4. 运行速度问题,默认设置,发现CPU运行时间超过1000ms,把OB91同步到总线,调整“因子”参数(由默认值3改为5),问题解决。


5. 调用SFC14/SFC15时,step7和TIA地址不同。

调试时发现,调用SFC14/SFC15时,在step7中,地址为驱动IO的起始地址。


而TIA中地址却不一样。



S120和1500PLC的调试总结 已锁定
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SINAMICS

共有7449条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。