改进制冷系统高压压力传感器引压管,减少因为震动造成的铜管裂停机事故。

已锁定

HUANGZE75

  • 帖子

    12657
  • 精华

    122
  • 被关注

    425

论坛等级:至圣

注册时间:2006-08-24

钻石 钻石 如何晋级?

改进制冷系统高压压力传感器引压管,减少因为震动造成的铜管裂停机事故。

1567

20

2016-12-06 13:45:48

公司2005年上第一条生产线,无尘车间中央空调配套约克的涡旋冷冻机,系统需要直接测量管路内制冷剂的高低压。作为控制参数之一。

原装的高压传感器的引压管都是直径为6MM的铜管,见上图。压缩机工作时,管路是有震动的。

使用这种引压管不耐震动,使用不到一年后连续发生3次在引压管连接喇叭口或其他地方破裂,导致制冷系统内的制冷机及润滑油喷出,导致报警停机,停机后重新加注制冷剂及润滑油,费工费时及费钱(维修一次3000元左右).