变频器模拟量信号干扰严重

1516

10

2016-12-26 13:11:21

一客户现场,315KW,G120L变频器装置控制风机,正常生产时,变频器一直处于运行状态,通过给定模拟信号调速。柜门按钮直接控制启停,由S7-1200输出一个模拟量信号0~20mA调速,屏蔽线,距离约20米,信号干扰非常严重。

变频器接线见图1,变频进出线都是非屏蔽的,ABC三相。

现场情况:PLC柜单独接地,电机单独接地,变频器单独接地,由于情况紧急有些接地是临时接的,接地见图2

只要变频器启动,那怕是电机识别的时候,变频器端模拟量输入就变成设定值的1.3~2倍,根本不能正常使用。

措施:模拟量输入屏蔽层变频器端接地,问题依旧。信号线屏蔽层双端接地,效果好了很多,因为是风机,能正常生产。

但是还存在问题,给定0,变频器端还有~30r/min的转速设定值,变频器端的转速设定值比PLC输出的高3%~5%左右,应该还是有干扰信号,见图3(曲线大变化前,PLC端给定为O)


现场有哪些地方需要改进的?有哪些处理方法消除干扰?