正常情况下4KW以上鼠笼电机接线都是三角形接法的,一般情况下超过15KW三角形接法的电机如果不是使用软启动器,变频器,自藕降压启动等等,就可能使用很常用星三角降压启动,这种启动方式简单,只是适用轻载或空载启动,一般三角形接法的电机接线盒图片。


星三角启动实际就是将原先在接线盒内的短接片,一般都是使用三个接触器触头来代替,人为的启动时候接成星形,此时通过每相绕组的电压是220V,使用时间继电器延时时间到后转换成三角形接法,此时通过每相绕组的电压就是额定电压380V,所以接线时候需要将接线盒内短接片拆除。

星形启动接法很简单,将U1,V1,W1,分别接入L1,L2,L3,将U2,V2,W2短接在一起就行了,

启动完成转换成三角形接法时,就要注意了,如果U2,V2,W2相序对应不对就会产生反转,不转,缺相运行。其中反转及缺相运行对电机危害很大。