问题:MM440以前的西门子传动产品,故障屏蔽参数就是一个,把故障号输入即可。到了MM440,屏蔽故障,需要两个参数,一个参数输入故障号,一个参数输入对该故障响应措施。现在呢,到了G120,要屏蔽一个堵转故障,需要如何做?


解决:由技术支持工程师指导将


P2100.00 = 7900(要屏蔽的故障号)

P2101.00 = 0(对F7900响应所采取的措施)

这样的设置故障实际已经屏蔽的,也就是说,当激活了F7900以后,电机仍然工作,不会停机。但是故障信息依旧显示;

P2118.00 = 7900

P2119.00 = 3

显示的故障信息也被屏蔽了。


也就是说,G120若想屏蔽F7900堵转故障,需要4个参数即可完全彻底的屏蔽该故障。只设置两个参数,故障可以屏蔽,但故障信息仍存在和激活。