技术论坛

SINAMICS G120: 冷却风机控制

作者 主题
奇侠

经验值: 5899
发帖数: 1729
精华帖: 5
主题:【分享】SINAMICS G120: 冷却风机控制
精华帖精华帖星级2级


只看楼主 只看精华 楼主 2017-01-23 08:59:00



1:

ON/OFF 命令启动
SINAMICS G120风机在 “ON”命令之后启动,在变频器不再运行时停止.
停止的时间延时可以通过 P0295修改.


2

温度控制
大于温度阀值启动. 
G110D 50°C (122°F)
G120D 50°C (122°F)
G110M 50°C (122°F)

3

调速控制
根据温度调速控制

r0037: 可现实功率单元的实际温度


我是路过西门子打酱油的, 你们继续
精华帖版主置评: 不错。不同的控制方式。说实话,电脑CPU多少年前就可以根据温度自动控制了。也到了该改改的时代。-yming
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:http://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1365544&b_id=47

奇侠

经验值: 5899
发帖数: 1729
精华帖: 5
回复:SINAMICS G120: 冷却风机控制


只看楼主 只看精华 楼主 1楼 2017-01-23 13:02:14
以下是引用千里不留名在2017-01-23 08:59:00的发言 >楼主



1:

ON/OFF 命令启动
现在的主要问题是老一点的220V交流风机,调速板反而成为了一个故障点,ABB ACS800等很早就有这功能,反而可靠性不行,用户都不要用,直接驱动

新的冷却系统,按照欧盟的要求全部改成直流得了,现在估计可靠性要高不少吧


我是路过西门子打酱油的, 你们继续
以下网友喜欢您的帖子:

  
版主

经验值: 37460
发帖数: 4755
精华帖: 198
回复:SINAMICS G120: 冷却风机控制


只看楼主 只看精华 2楼 2017-01-23 14:50:24

赞成,,现在的S120对冷却风机都有参数监控了,大于40000小时就报故障提示更换,长期运行没有必要。应该使用温度控制,S120书本型的低版本(小于2.6)的是大于55度运行风机,

但是后期的版本都是使能就运行风机,难道有问题?、不是吧,,

大于4万小时风机还是好的,但是运行了六七年也不大能保证风机在后期的运行中不会出问题,,所以间歇式运行可以延长使用时间。。




Thank you for the support.
以下网友喜欢您的帖子:

  
奇侠

经验值: 5899
发帖数: 1729
精华帖: 5
回复:SINAMICS G120: 冷却风机控制


只看楼主 只看精华 楼主 3楼 2017-01-23 16:05:18

风机,和电力电容已经成了变频器的软肋了


我是路过西门子打酱油的, 你们继续
以下网友喜欢您的帖子:

  
奇侠

经验值: 7660
发帖数: 1427
精华帖: 14
回复:SINAMICS G120: 冷却风机控制
推荐帖


只看楼主 只看精华 4楼 2017-01-23 19:19:54
风机本来就是散热降温的,采用温度控制更合理。
 
以下网友喜欢您的帖子:

  
版主

经验值: 90812
发帖数: 28335
精华帖: 377
回复:SINAMICS G120: 冷却风机控制


只看楼主 只看精华 5楼 2017-01-23 19:37:00

这个问题,我没有关注过呦,都是用的系统默认参数。而且,在我这里,每年都是用很多的传动装置,有工程型,也有通用型。但冷却风扇坏还真是特别偶然。我记得好像只有S120有一个风扇是坏过,后来也发现,他有一个电源端子,需要用户根据风扇进线电源,需要自己改变接法,我们以前没注意,出厂默认和我们实际的风扇供电电源有误。


我知道,目前国内的变频器制造商,或电源制造商,他们提供的产品,冷却风扇运行与否都是根据温度检测自动控制的。而西门子的传动,我们也没有认为去设置,都用的是系统默认。


我是你的朋友
以下网友喜欢您的帖子:

  
版主

经验值: 37460
发帖数: 4755
精华帖: 198
回复:SINAMICS G120: 冷却风机控制


只看楼主 只看精华 6楼 2017-01-23 19:42:41

可是s120那个4万小时的风机时间,老是叫人不放心,,全换的话成本很高,现在6年的时间,我都是将时间改为0了,又重新计时,,


Thank you for the support.
以下网友喜欢您的帖子:

  
版主

经验值: 80588
发帖数: 17622
精华帖: 604
回复:SINAMICS G120: 冷却风机控制


只看楼主 只看精华 7楼 2017-01-23 20:08:08

看来高级的、好的还是家用的。台式机、笔记本好的冷却都是液冷了。像APPLE MAC连风机都没有。工业品为啥还这么LOW。


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 10610
发帖数: 1230
精华帖: 68
回复:SINAMICS G120: 冷却风机控制


只看楼主 只看精华 8楼 2017-01-23 20:08:32
以下是引用kdrjl在2017-01-23 19:37:00的发言 >5楼

我们也是这样,对于西门子的变频风机质量还是杠杠的,我这里很多九几年的变频器还再用,默认设置也没出现过问题。

到时 新上的S120坏过一台,主要是启停太频繁,后来将风机改为长期运行(只要变频器通电启动后),到是七年了也没在坏过一台。

另外,这个风机的保养太需要注意力,最好是每年拆下用毛刷刷下可彻底干净,否则长期使用,风扇上会局部有灰尘(吹不掉),风扇容易损坏。


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
版主

经验值: 90812
发帖数: 28335
精华帖: 377
回复:SINAMICS G120: 冷却风机控制


只看楼主 只看精华 9楼 2017-01-23 22:23:48
以下是引用梦天空在2017-01-23 20:08:32的发言 >

有些使用中的遇到的问题,也可以自行外部采取措施,没必要纠结原配的软肋。估计地区不同,行业不同,环境不同,都有可能出现个性化的问题,自己个性化处理,目的就是保证系统整体可靠性。这也是一种使用风格。


有什么,拿来用,有问题,针对性处理,以保证其可靠性。不等靠要,不挑肥拣瘦。这也是考验你的技术能力和应变能力呦。嘻嘻


我是你的朋友
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 22355
发帖数: 3795
精华帖: 18
回复:SINAMICS G120: 冷却风机控制


只看楼主 只看精华 10楼 2017-01-24 00:08:01
以下是引用kdrjl在2017-01-23 22:23:48的发言 >9楼

以下是引用梦天空在2017-01-23 20:08:32的发言 >:我们也是这样,对于...

引用详细内容:

我就喜欢让风机一直运行,这个又费不了多少点,频繁启动还容易损坏的,造成停机故障。风机定期更换确保变频器运行正常。


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
奇侠

经验值: 5899
发帖数: 1729
精华帖: 5
回复:SINAMICS G120: 冷却风机控制


只看楼主 只看精华 楼主 11楼 2017-01-24 08:46:33
以下是引用aa13123在2017-01-24 00:08:01的发言 >10楼

我就喜欢让风机一直运行,这个又费不了多少点,频繁启动还容易损坏的,造成停机故障。风机定期更换确保变频器运行正常。

以下是引用kdrjl在2017-01-23 22:23:48的发言 >9楼:有些使用中的遇到的...

引用9楼详细内容:

现场大多数都是这样的,即便可以选择温度控制,也会选择连续运行


我是路过西门子打酱油的, 你们继续
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 48805
发帖数: 7712
精华帖: 49
回复:SINAMICS G120: 冷却风机控制


只看楼主 只看精华 12楼 2017-01-25 06:42:02

我们的冷却风机一直开着,坏的也挺频繁,质量关系也很大

如果所有的变频器都能自由选择控制方式的功能就好了


Q群:https://jq.qq.com/?_wv=1027&k=5rtgsZj
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 31113
发帖数: 4234
精华帖: 33
回复:SINAMICS G120: 冷却风机控制


只看楼主 只看精华 13楼 2017-01-25 07:30:47

 这个风扇应该改为直流驱动的好一点!,大功率的机子的风扇都配备驱动板,也有出现驱动板坏掉的问题!


工业起重机防摇摆 QQ:404136820 AntiSwayControl
以下网友喜欢您的帖子:

  
游民

经验值: 102
发帖数: 11
精华帖: 0
回复:SINAMICS G120: 冷却风机控制


只看楼主 只看精华 14楼 2017-01-25 08:58:06


温度控制是比较合理的,只是输出继电器比较容易坏


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
版主

经验值: 90812
发帖数: 28335
精华帖: 377
回复:SINAMICS G120: 冷却风机控制


只看楼主 只看精华 15楼 2017-01-25 17:43:20

看到大家的讨论,说的都很到位。正是因为如此,G和S系列的变频器,给出了功率器件温度的监控值,只要温度过高,就会报故障,让使用者去解决驱动装置的散热和冷却问题。以确保设备的安全。


所以,现在使用SINAMICS驱动产品还是很放心的,风扇问题可以作为易损件来对待呗。大不了外部给一个更可靠更有强迫冷却效果的风机来替代。


我是你的朋友
以下网友喜欢您的帖子:

  
版主

经验值: 37460
发帖数: 4755
精华帖: 198
回复:SINAMICS G120: 冷却风机控制


只看楼主 只看精华 16楼 2017-01-25 18:35:45

外部风机正面吹不起作用,除非还是那样放到里面往上吹


比如运行60%的负荷,将装置本身的风机停下,过不了十分钟温度就到70多度了,,





Thank you for the support.
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠士

经验值: 1643
发帖数: 346
精华帖: 0
回复:SINAMICS G120: 冷却风机控制


只看楼主 只看精华 17楼 2017-01-26 01:34:17

连续运行,变频器停止后600秒停风扇。我感觉既然故障率很低就没必要改控制方式,象那个40000小时更换的,在工厂基本不可能。


向大家学习,为老板服务。 see@21cn.com
以下网友喜欢您的帖子:

  
游民

经验值: 66
发帖数: 14
精华帖: 0
回复:SINAMICS G120: 冷却风机控制


只看楼主 只看精华 18楼 2017-02-04 16:37:35


学习知识了


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 10610
发帖数: 1230
精华帖: 68
回复:SINAMICS G120: 冷却风机控制


只看楼主 只看精华 19楼 2017-02-05 12:01:50
以下是引用北雪雪纷飞在2017-01-25 18:35:45的发言 >16楼

外部风机正面吹不起作用,除非还是那样放到里面往上吹


比如运行60%的负荷,将装置本身的风机停下,过不了十分钟温度就到70多度了,,




十分钟都用不了温度就超了。

最好的办法是上部使用个风扇往上抽风散热,尽量不要吹风,一是吹风效率低,二是吹风容易吹进异物。三是如果风大容易把板上的接线等吹的接触不实或损坏元器件


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
  • 上一页
  • 1
  • 下一页
×
扫描打开手机版
您收到0封站内信:
×
×
信息提示