SINAMICS G120: 冷却风机控制

已锁定

千里不留名

  • 帖子

    1730
  • 精华

    5
  • 被关注

    43

论坛等级:奇侠

注册时间:2003-06-06

普通 普通 如何晋级?

SINAMICS G120: 冷却风机控制

8600

25

2017-01-23 08:59:00

star star



1:

ON/OFF 命令启动
SINAMICS G120风机在 “ON”命令之后启动,在变频器不再运行时停止.
停止的时间延时可以通过 P0295修改.


2

温度控制
大于温度阀值启动. 
G110D 50°C (122°F)
G120D 50°C (122°F)
G110M 50°C (122°F)

3

调速控制
根据温度调速控制

r0037: 可现实功率单元的实际温度

SINAMICS G120: 冷却风机控制 已锁定