以下内容节选自机械工业出版社出版的西门子自动化技术丛书----《SIMATIC S7- 1500 与 TIA博途软件使用指南》, 作者崔坚。更多更详细的内容请您参考《SIMATIC S7- 1500 与 TIA博途软件使用指南》一书。

 

          通过LED状态指示灯实现诊断

  • 12.2通过LED状态指示灯实现诊断

        S7-1500/ET 200MP所有模块顶端都有3个LED指示灯,用于指示当前模块的工作状态。对于不同类型的模块,LED指示的状态可能略有不同。模块无故障正常工作时, 运行LED为绿色常亮,其余LED灯熄灭。

        以ET 200MP PN接口模块为例,其模块顶部的3个LED状态指示灯含义分别为RUN(运行)/ ERROR(错误)/ MAINT(维护),如图12- 2所示。

 图12- 2 ET200MP PN接口模块顶部LED指示灯

        ET 200MP PN接口模块LED不同的组合表示不同的状态,含义如表12- 1所示。

表12- 1 ET 200MP PN接口模块 LED故障对照表

         而对于ET 200MP 带通道诊断功能的信号模块而言,每个通道的LED信号指示灯是双色的(绿色/红色),以不同的颜色表示该通道不同的工作状态。例如模拟量输入模块AI 8xU/I/RTD/TC ST每个通道的LED指示灯含义见表12- 2所示。

表12- 2 AI模块通道LED指示灯含义

 