以下内容节选自机械工业出版社出版的西门子自动化技术丛书----《SIMATIC S7- 1500 与 TIA博途软件使用指南》, 作者崔坚。更多更详细的内容请您参考《SIMATIC S7- 1500 与 TIA博途软件使用指南》一书。

 

 

          通过PG/PC实现诊断

  • 12.3通过PG/PC实现诊断

        PLC系统有故障时,可以通过安装了TIA博途的PG/PC来进行诊断。在线的情况下点击项目树下CPU的“在线和诊断”菜单,就可以查看CPU的诊断缓存区消息,如图12- 3所示。

  图12- 3 通过TIA 博途在线查看PLC诊断信息

 

        在设备视图下在线,可以查看每个CPU或者分布式I/O模块的工作状态,如图12- 4所示,图中有的模块带有故障指示图标,图标的含义可以参考程序调试章节。

 图12- 4 在设备视图中在线查看设备状态

 

        切换到网络视图并在线,可以查看整个网络中各个站点的工作状态,如图12- 5所示。

 图12- 5 在网络视图中在线查看设备状态

 

        对于PROFINET网络,如果组态了拓扑视图,还可以对拓扑视图进行在线诊断,以查看网络拓扑连接是否正确,具体参考“PLC通信功能相关章节”。