SINAMICS V90 PROFINET版本自推出以来已经拥有了越来越多的用户,大家在使用过程中一定会遇到这样那样的困扰。后续,我们会推出一系列的常见问题的解决大法!~话不多说,大家赶紧笔记记起来吧~

Q:1200/1500 通过TO控制V90,编码器如何配置?

A:针对TIA V13版本:

       1、增量,单圈2500脉冲,精度2位;

       2、多圈绝对值,单圈2048,4096圈,高精度分别为11,9;

  针对TIA V14版本:

按照下图1设置即可。

Q:v90中的R2521在PTI和IPOS模式中的区别?

A:1.PTI模式中2521对应的是编码器的值,如果设定P29011(每转设定脉冲数)=400,那么转一圈对应的R2521=10000(增量型编码器)

  2.IPOS模式中R2521对应的是LU值。

 

Q:MODBUS通讯读取报警值问题?

A:通过MODBUS读取报警值从寄存器40400到40408,测试发现可以同时读取8个故障和1个报警,只能读取当前报警,没有显示历史故障功能。

 

好啦,先给大家讲这么多~以后还会分享更多V90及其它系列驱动产品常见问题的解决方法!~还有还有,如果你也有关于V90驱动器的一些问题话,给我们留言吧!!!我们会不定时的回答哟~~~