G120 变频器 24V外部直接供电

已锁定

我的梦我的真

  • 帖子

    132
  • 精华

    1
  • 被关注

    40

论坛等级:侠士

注册时间:2012-06-19

普通 普通 如何晋级?

G120 变频器 24V外部直接供电

12545

12

2017-02-17 13:34:17

star

    当G120变频器选用24V外部直接供电(由于希望在主回路断路的情况下,希望保持G120控制电源)时需注意以下几点:

    1、当功率单元的外形尺寸为 FSA ~ FSF 时,直流 24V 供电需要连接到控制单元的 31/32 号端子上;

    2、当功率单元的外形尺寸为 FSGX 时,直流 24V 供电要连接到功率单元 X9端子排的 1/2 号端子上,无需连接到控制单元。

    -----------------    

    由于之前没有看到下面附件2)内容,按照附件1)外接电源,将24连接在CU的31/32上,上电24V电源时,变频器报F30022(F30022.jpg),无法复位,在直流侧没有供电的情况下,r70(CO: Actual DC link voltage)显示电压1500多,无法复位。

    切换成交交变频,无外接电源的情况下,正常工作---变频器ok.

    遂查看2)附件文章。

    PS:不解的是160KW变频器(FSGX),外接电源用的是CU240B-2DP 31.32,无任何故障。


1)G120 CU240B-2端子排.pdf

   G120 CU240E-2端子排.pdf

2)connect-external-24v-power-supply-to-sinamics-g120.pdf

3) G120_PM240_Hardware Installation Manual.pdf


G120 变频器 24V外部直接供电 已锁定
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SINAMICS

共有7425条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示