说明:
如下的系统函数可用于在 WinCC flexible 操作面板上显示块指定消息(block-specific messages):

SFC 17 (ALARM_SQ)

SFC 18 (ALARM_S)

SFC 19 (ALARM_SC)

SFC 107 (ALARM_DQ)

SFC 108 (ALARM_D)

每一次调用时,系统函数  SFC 17 (ALARM_SQ), SFC 18 (ALARM_S), SFC 107 (ALARM_DQ) and SFC 108 (ALARM_D) 都会生成能够显示在操作面板上的块指定消息。

SFC 17 和 SFC 107 的消息能够被确认,SFC 18 和 SFC 108 的消息无法被确认。使用 SFC 19 (ALARM_SC),能够读到消息触发信号的状态和 SFCs 17/18的确认状态。

组 态 SFC 17/SFC 18 和 SFC 107/ SFC 108 的方法非常相似。 唯一的区别是  Alarm_D 比 Alarm_S 多一个("CMP_ID") 参数。这个参数用于确定附属消息所属的子系统的 ID 。

下列步骤说明了如何在 STEP 7 V5.3 或更高版本和 WinCC flexible 2004 中组态 Alarm_D 消息。Alarm_S 消息的组态方法是一样的。 在本文的结尾处可以分别下载 ALARM_S 消息 (SFC 17/ SFC 18) 和  ALARM_D 消息的样例程序。

操作面板:
所有支持“消息报警过程”或“事件控制报警过程”的操作面板都能显示 ALARM_S 或 ALARM_D 消息。 

以下设备支持“消息报警过程”或“事件控制报警过程”。 

OP    TP    MP    Mobile Panel    C7 devices    PC system    

OP 77B    TP 170B    MP 177    Mobile Panel 170    C7 635    RT systems    

OP 170B    TP 177B    MP 270B    Mobile Panel 177    C7 636    

OP 177B    TP 270     MP 277    Mobile Panel 277    

OP 270    TP 277     MP 370    

OP 277    MP 377    


下面是链接!具体大家可以点击进去看看!这个配合HMI使用还是非常有效果的!

https://support.industry.siemens.com/cs/document/24013249/%E5%A6%82%E4%BD%95%E5%9C%A8-wincc-flexible-%E6%93%8D%E4%BD%9C%E9%9D%A2%E6%9D%BF%E4%B8%8A%E6%98%BE%E7%A4%BA%E9%99%84%E5%B8%A6%E8%BF%87%E7%A8%8B%E5%80%BC%EF%BC%88%E6%89%80%E8%B0%93%E5%85%B3%E8%81%94%E5%80%BC%EF%BC%89%E7%9A%84-alarm_?dti=0&lc=zh-CN