MM440同G120控制永磁电机有什么不同

417

5

2017-02-21 13:06:02

MM440同G120控制永磁电机有什么不同?

前段时间遇到一个问题,改造项目用G120替代MM440来驱动永磁电机小功率的0.75KW 驱动器用2.2kw的,替代后明显发现电机的启动反应太慢,修改P1120 到0.2还是效果不明显。

   诸位大侠,你们见过这现象了吗?

【其中永磁电机小功率的0.75KW电机没铭牌,功率电流参数是参考MM440的配置的。在老机器上原来厂家用M440驱动就可以!】