主题:【探讨】关于S7 410-5H能否用STEP 7的问题


只看楼主 楼主 2017-03-03 12:51:56

本论坛中有关于S7 410-5H不能用STEP7编程的帖子和回复,但笔者通过PCS7 V8.1 SP1软件以及S7-PLC SIM软件测试,发现可以使用STEP7进行编程和下载,由于没有硬件无法测试真机,希望得到确切答案!


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:http://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1375560&b_id=4

版主

经验值: 10179
发帖数: 5163
精华帖: 41
回复:关于S7 410-5H能否用STEP 7的问题


只看楼主 1楼 2017-03-03 13:53:15

S7 410-5H属于PCS7的自动化控制系统,你只能用PCS7编程,不能用STEP7。PCS7中AS的编程界面与STEP7一样,本质也是一样的东西,只是西门子把这两个系统认为分开了。


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠圣

经验值: 4867
发帖数: 617
精华帖: 1
回复:关于S7 410-5H能否用STEP 7的问题


只看楼主 2楼 2017-03-03 16:39:11
S7 410-5H专为PCS7系统设计,只能采用PCS7系统进行编程。楼主所说的STEP7是PCS7系统的软件之一,为满足DCS的需求进行了优化。如果采用单独安装的STEP7是不可以进行410的编程的。
 