WINCC画面上指针类的地址不太好查找,我是怎么查的过程分享给大家。
1. 打开WINNCC画面
2.点鼠标右键看属性
3.点Dynamic Dialog可以看到变量,位是2
4.我们选择203_m13_ext_unit_auxiliary进行ctrl+C
5.在WINCC项目链接中按ctrl+F出现以下画面
6.把203_m13_ext_unit_auxiliary内容按ctrl+V进行复制点START查找,我们可以查到地址。
7.再打开STEP7软件进行GOTO
8.我们并没有看到,此时我们选中Overlapping access to memory areas可以看到以下内容是指针类地址,这一步很关键,有些人不知道。
9. 我们GOTO到程序中去看到了指针类地址
10.再看前面输入是DB290.DBX10.0也是指针类,对应的是DB290.DBX10.2我们GOTO一下,就查到了
11.这里我们就可以很清楚的看到WINCC画面上信号是从这儿给的,并不是一个传感器,而是编码器位置到了。
12。大家看看是不是很清晰啊!给个赞吧。