以下内容节选自机械工业出版社出版的西门子自动化技术丛书----《SIMATIC S7- 1500 与 TIA博途软件使用指南》, 作者崔坚。更多更详细的内容请您参考《SIMATIC S7- 1500 与 TIA博途软件使用指南》一书。
S7-1500的路由编程功能
一个大的项目中网络连接可能非常复杂,站点之间的连接可能使用处于不同网段的端口。使用S7路由功能,可使编程器或PC连接任一网络站点,即可对整个网络进行编程和监控,也就是说,这个站点作为S7路由功能的网关。S7-300/400、S7-1500 CPU都可以作为网关。S7路由功能可以参考图14- 20。
图14- 20 路由编程功能示例
两个站点通过子网PN/IE_1连接,IP地址分别为192.168.0.1和192.168.0.2,编程器连接PLC_3的另外一个接口,该接口的IP地址为192.168.1.1,假设编程器IP地址为192.168.1.111,连接到子网PN/IE_3。这样PLC_3就作为网关,通过它可以对PLC_1编程。实现S7路由编程的步骤如下:
1) 在TIA博途的网络视图中,拖拽连接接口192.168.0.1和192.168.0.2,目的是生成子网,例如子网PN/IE_1。子网也可以通过在以太网的接口属性中添加生成。
2) 点击PLC_3的另外一个接口,即接口2,在属性中添加子网,如图14- 21所示。
图14- 21 添加子网
3) 将编程器/PC连接到PLC_3的接口2上,确保它们的IP地址在相同的网段。下载配置信息到PLC_3,即将网关的功能下载到PLC_3。
4) 选择PLC_1,点击下载按钮,在弹出的对话框中,选择编程器/PC连接的子网,第一个网关自动显示为PLC_3,如图14- 22所示。
图14- 22 选择下载路径
5) 点击“开始搜索”按钮,将会搜索到PLC_1站点。点击“下载”按钮,程序下载到PLC_1中。
6) 在后续的操作中,系统会根据自动记录的下载路径进行下载,无需再次选择。
注意:
项目中组态的PLC的固件版本和当前连接的PLC的固件版本必须匹配。