TIA Portal V14 SP1 315-2DP与精致屏的仿真问题
昨天在这个软件平台上做了一个仿真以前版本的没做过
刚开始的时候PLC程序可以模拟运行并且触摸屏也可以模拟运行
但是二者无法通信,换成1200CPU模拟立刻可以通信。
真不知道到底是什么原因,最后发现我在博图软件上启动模拟器的时候模拟器的连接默认是
PLCSIM(TCP/IP)但是PLC仍然可以模拟运行,这就貌似不对了,315-2DP没以太网口的,竟然这样也可以模拟运行起来,最后我在模拟器上把连接方式改成DP的 触摸屏和CPU的连接没变一直是MPI连接的,二者通讯成功了!谢天谢地啊!
我不知道大家遇到过类似的情况没有,你们又是怎么处理的?我希望我的一点小小的经验能帮助大家!希望不是误导大家!!!!
这是软件的Bug吗?还是**作不当!!!!
欢迎拍砖!!!!!!!!!!!!