SIMATIC S7-1500与TIA博途软件的使用---连载109

已锁定

总坛主

  • 帖子

    1022
  • 精华

    21
  • 被关注

    395

论坛等级:至圣

注册时间:2011-02-24

黄金 黄金 如何晋级?

SIMATIC S7-1500与TIA博途软件的使用---连载109

1561

2

2017-05-02 13:22:58

 

以下内容节选自机械工业出版社出版的西门子自动化技术丛书----《SIMATIC S7- 1500 与 TIA博途软件使用指南》, 作者崔坚。更多更详细的内容请您参考《SIMATIC S7- 1500 与 TIA博途软件使用指南》一书。

 

使用仿真器S7-PLCSIM测试用户程序

  • 14.9使用仿真器S7-PLCSIM测试用户程序

TIA 博途软件集成了S7-300/400PLC的仿真器,但S7-1200/1500的仿真器需要单独安装,安装之后就可以在编程器上可以直接仿真S7-1500系列PLC的运行和测试程序。PLC仿真器完全由软件实现,不需要任何硬件,所以基于硬件产生的报警和诊断不能仿真。

  • 14.9.1 启动S7-1500仿真器

TIA 博途软件中有不同类型的仿真器,例如HMI仿真器、S7-300/400仿真器和S7-1500仿真器,这些仿真器基于不同的对象。为了便于操作,在软件中只有一个按钮,选择仿真的对象后则启动的仿真器自动与之匹配。例如在项目树中通过鼠标点击选择S7-1500站点,然后再点击菜单栏中的启动按钮即可启动S7-1500仿真器并自动弹出下载窗口。在PG/PC接口栏中必须选择“PLCSIM S7-1200/S7-1500”,程序下载完成后,仿真器运行。通过视图中的按钮可以切换仿真器的精简视图和项目视图,如图14- 36所示。

图14- 36仿真器视图

在TIA博途中调试程序时可以切换到精简视图。对仿真器的操作,例如增加序列时,则可以切换到项目视图。

  • 14.9.2 创建SIM表格

S7?PLCSIM中的SIM表可用于修改仿真输入并能设置仿真输出,与PLC站点中的监视表功能类似。一个仿真项目可包含一个或多个SIM表格。

鼠标双击打开SIM表格,在表格中输入需要监控的变量,在“名称”列可以查询变量的名称。除优化的数据块之外,也可以在“地址”栏直接键入变量的绝对地址,参考图14- 37。

图14- 37在SIM表格中添加变量

在“监视/修改值”栏中显示变量当前的过程值,也可以直接键入修改值,按回车键确认修改。如果监控的是字节类型变量,可以展开以位信号格式进行显示,点击对应位信号的方格进行置位、复位操作。

在“一致修改”栏中可以为多个变量输入需要修改的值,并点击后面的方格使能。然后点击SIM表格工具栏中的“修改所有选定值”按钮,批量修改这些变量,这样可以更好地对过程进行仿真。

SIM表格可以通过工具栏的按钮导出并以Excel格式保存,反之也可以从Excel文件导入。

注意:

必须使能工具栏中的“启用/禁用非输入修改”按钮才能对其它数据区变量进行操作。