S7-1200 PLC时间的修改 (包含上载操作部分)

已锁定

WWCWWC

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    7980
  • 精华

    145
  • 被关注

    1328

论坛等级:至圣

注册时间:2008-07-26

钻石 钻石 如何晋级?

S7-1200 PLC时间的修改 (包含上载操作部分)

5393

3

2017-05-03 10:57:31

S7-1200 PLC时间的修改

修改方法:本文档应用软件TIA软件版本V13 SP1  UPD9包含上传操作

1)打开TIA软件,创建一个空项目,命名文件名称及文件存放途径,确定后。在项目树中选择“添加新设备”,选择“非特定的cpu1200”,确定。图示:


2)确定后,在弹出窗口中选择“获取”,图示:


3)在弹出窗口中依次选择“PG/PC接口类型”;“PG/PC接口”,点击“开始搜索”,图示:


4)如果网络链接OK!稍后在“所选接口的兼容可访问节点”中会显示链接参数,图示:


5)点击该窗口的“检测“按钮,系统会自动搜索到所链接的cpu硬件配置,图示:


6)在工具栏中选择“在线“下拉菜单中的”将设备作为新站上传(硬件和软件),依次选择接口,点击“开始搜索”,图示:


7)稍后,窗口会弹出允许链接的cpu信息,点击“从设备上传”按钮,图示:


8)稍后上传完成,但设备出现了错误信息,图示:


9)点击PLC,继续上传,图示:


上传完成后,系统上传正常,之前的程序可以监控了,图示:


到此,上传操作完成,下一步修改PLC时间操作。

10)选择“在线和诊断”,“功能”下的“设置时间”,窗口会显示电脑时间及模块在线时的时间,这个时间是模块出厂值,图示:


11)如果点击“应用“按钮,则模块自动会将原运行的时间修正到与电脑一致的时间运行,图示:


12)点击“保存项目“,完成本次上传及修改时间的操作。