[Trouble]+因接地问题引发的故障

840

3

2017-05-10 13:51:02

    工厂用的SIEMENS  MICROMASTER 430来控制风机的运行功率,在调试成功之后,一直运行良好,并无出现问题。今年三月份,工厂技术人员打电话说变频器无法启动,由于在实际生产过程中,马上动身去了现场,到达现场后发现面板报错F0022,询问现场工作人员,何时开始报警,是否动过相关设备。现场工作人员回答:三月份检修之后就出现报警,检修过程中更换了一些老化器件,不过在更换工程中都是拆一根线再接一根线,可以保证接线没有问题。如此一来,首先想到的是否是变频器出现故障。现场有两台变频器分别控制两台电机,出现报警的是其中一台,另一台可以正常启动。

     于是就动手检查报故障变频器电路,重新设置参数,发现仍然报错,无法启动。想到有两台设备,就把线接到另一台变频器,参数设置,启动,发现这一台也报错。将之前正常启动的风机接到最开始报警的变频器上,参数设置,启动,发现可以正常启动。到这时候已经很激动,排除了变频器故障。完成这些工作加上协调各方已经过去六个多小时。排除变频器故障的时候,心里很轻松,指定是接线问题。

    又是协调,签字,断电,现场技术人员拿来一个接地摇表,来确认节点是否良好,当时检修人员一直强调接线没有问题(当时心里一万个羊驼飞过。。。。。),摇地线的时候还真发现了问题,地线虚接。。。。。。。

    来来回回折腾到傍晚六点多,确认是接地问题之后,重现连接好变频器,设置参数,启动,正常!!总算没白忙活。这次之后,我就对接地特备神经,一有问题先检查地线。

    一个月后,另外一个工厂,变频器上电无法应,面板也不显示,经过向现场人员了解,检修时动过与变频器连接的电缆,在未接电线的情况下给变频器上电,打那之后,变频器就没有反应了,这次是把变频器主板烧了,我无能为力,只能返厂。。。。。。。。

   接地马虎不得。