之前发过两篇关于变频器改造水泵的帖子,也把一些对应的参数贴了出来,据上次发帖也半年有余,对这半年的使用情况向大家做些关于我个人的使用情况总结:

1:变频器是否能节能?

对于单台电机,变频器能明显提高电机功率因数,对于水泵负载(其他设备未做改造对比,不做评论)是可以节约电能的

2:对于旧供水泵是否都可以改造,以节约电能?

针对这个问题,还真不能盲目的改造,如果是单台水泵,单独的出水管道,是可以的,就像恒压供水一样,

但是如果是多台水泵共用一个出水管道,那就不要盲目的改造,我就在这方面吃了亏,一组泵3台,改造一台和其它泵做对比(同类型同功率的泵)而且泵出口的回水截止阀都已老化失灵,如果启泵,先开变频的这台还好,如果是先开的其他泵,变频器再启动,就会报过流故障,因为其他泵启动后,水阀失灵没有启动的泵会倒流,水泵电机反转,此时启动变频器就会报过流故障,如果是软启动的,过电流能力强过变频器,反倒可以正常启动

所以对去年改造的那台水泵,又改了回来,

现在很多做节能改造的公司,如果对生产工艺不了解,还真不能盲目去跟风