        来个引文吧!

        我与西门子的缘分就不必再这里在续了,大家可以看我去年底的故事哦!

        学习电气还是蛮有意思的,开始是和这些电气硬件打交道,你的和他们熟络起来,熟络起来后你的按照他们的脾性进行排列分配角色,对了,就行这场戏我们是导演一样,同时往往我们还得自己写剧本。当然这个阶段的方式其实还是很低效的,这种控制方式——硬接线方式。

        现在任何只要是电气控制系统都讲求一个通信系统了,每个行业可能用到的产品不同一样,但这个需求都是一致的。大家都知道,有了这个通信系统,设备与设备之间就是真正的可以对话了,不像以前的飞鸽传书,现在进入了互联网时代了,这是一个伟大的时代!

、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、

        工作的第一年就听说了电气系统最后最重要的就是网络通信,就和人一样的,首先是发展自己的个人能力,然后在社会集体的生活中最重要的就是在自己角色的基础上完美的演绎自己的角色,这其中每个人都知道沟通又是多么的重要,或者说,我们学习的一切的努力就是为了更好的沟通!

        工作第二年我就近距离的接触到了DP网络了,但前面也说了,我那会完全不懂,也没有直接去负责这样的项目,就自己晚上看手册和视频结合当时的项目进行学习的,那会儿老好奇了、、、

        第二年低我进入了这个项目组进行项目的后期工作,我参与了!现场看到了在DP网络的控制下的设备运行,然后不久,他们就全撤了,我一个人、一个人、一个人战斗!这是我的战斗!

        一开始我还是在不断地对照自己看的手册进行学习,然后慢慢总结,包括硬件方面的,软件的使用,网络的搭建及结构等。其实到现在虽然使用了几种现场总线了,但我知道其实有很多问题我不懂!我需要学习的东西还有好多!

        遇到的第一次印象深的故障是300系统的IO故障,具体的提示我也不太清了,说IO读取故障,实际配置与组态不符。这个我因为一开始接触,我有点不敢下结论,想想所有硬件没有碰过,我心里只敢估计是300的背板总线接触不良,我就在线看了下是哪里出错,确定了故障模块就断电和相邻的模块对换了位置,背板总线连接器也一起更换,然后重启,好了、、、、、、

        然后就是有个移动设备与控制系统的连接段经常性的掉站,其实我们都知道是因为经常的相对移动导致的接触不良,我就只能不断地重启系统和紧螺丝!后来有几次出现了紧螺丝也不管用的现象,我就量电阻,全部的DP头子拔下来,终端电阻状态不变量电阻,220左右,不正常,110左右正常。然后再量DP头两接口的导通状态,出现了好几次是DP头本体坏了,这说明这些网络硬件的成本是真的不能省啊!

        后来了解到有那种不想我们常用的单芯的DP网络线,有那种多股的带柔性的DP网络线,更换之后效果好多了。

        在陪产的日子里我是完全把现场当做了我的实验室和自留地啊!我开始把所有的设备及系统程序作为我的研究优化对象。有一次对一台设备的一个功能的实现进行优化出现了不少的系统故障。初次使用了STL汇编语言进行编程,在数据格式上不是太注意,导致经常下载程序就出现系统故障,目标对象超出读写范围!然后就是对照提示不断地修修改改,比较讨厌的是,300的系统定义了变量的格式就不能再变了,给我整的很是头大,特别是WORD数据类型,博图就很好了在使用时是自动匹配的,而且在程序编辑时是有智能提示的。

        数据格式是一个,同时西门子系统的高位低存的数据存储方式在不小心时很是容易出错,大家需要注意,同时推荐大家使用博图进行编程,这个是主流,而且有很多人性化和智能化的设计提示,对编程效率和编程质量有了大大的提高,其他大型厂商的编程软件也有类似的优化改良趋势呢!

        好了,就这么多了,我这人墨水不多就是话比较啰嗦,小学写作文习惯了凑数,大家莫怪、、、、、、