S7-1500 PLC 学习一 关于DB块启动值,过程值和快照值的简单理解

已锁定

seven&snow

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    11
  • 精华

    1
  • 被关注

    8

论坛等级:游侠

注册时间:2012-03-21

白金 白金 如何晋级?

S7-1500 PLC 学习一 关于DB块启动值,过程值和快照值的简单理解

5969

3

2017-06-26 18:20:02

 测试环境:STEP7  V14 SP1     6ES7 518-4AP00-0AB0  V2.0


过程值即实际值,是程序最新执行后产生的数据。


启动值也称为起始值,什么时候起作用?

1。第一次下载DB块的时候,启动值会装载到过程值(实际值)。

2。对于DB块里的非保持性性数据,在CPU 从STOP到RUN的过程中,起始值会加载到过程值。

对于保持性的数据则不论断电上电还是从STOP到RUN,过程值不变。

3。存储器复位MRES之后,过程值变为启动值。

4。修改了变量名称或者添加删除了变量,再次下载DB,则软件会提示需要将DB块初始化,

这时候起始值会加载到过程值。只要下载时提示DB初始化,则过程值会被启动值覆盖。



快照最大的作用就是将过程值放到离线DB的启动值 ,这样调好的数据可以通过再次下载DB,(下载的时候,不会初始化DB,也就是说过程值不变)将最终的实际值存到SMC卡中,来保证即使更换CPU或者执行了存储器复位,数据也不会丢失。


DB块里还有一个功能按钮叫“下载但不重新初始化”,该功能只适合在优化的DB中,新添加变量时使用。来保持数据块中原有数据的过程值不变。在优化DB的块属性里,默认预留100个字节,用于非保持变量,如果新添加的变量想设为保持性变量,则需要在DB块属性里勾选“启用下载,但不重新初始化保持性变量”变量的数量可以设置。


激活“下载但不重新初始化”,添加变量,下载,不会提示块需要初始化。下载后,在线离线DB块是一致的。 但是,如果取消该功能,则会提示在线离线不一致。再下载DB,则会要求初始化。

所以,使用该功能后,如果想要再取消该功能,需要在合适的时机。