故障现象:winccflexible的HMI和PLC通信不上,HMI无法写数据到PLC,画面数据为######,
报警号是:100001无法写数据到PLC
解决过程:恢复以前备份的sys.gho文件,结果现象一样,查看IP地址是:192.168.16.103,PLC地址是:192.168.16.101,ping了一下PLC也是通的,怎么会通信不上呢?有些纳闷。
HMI是IPC677C,只装了运行版的wincccflexible软件 ,我找到源程序,仿真运行后重新拷到IPC677C上,运行后还是通信不上,我把项目拷到另一台HMI上运行(此台机器有两个HMI)测试是好的呀!
天气太热现场实在无法呆,把HMI用长网线引到操作室有空调的地方测试,静静地想呀!
会不会是SET/PG/PC的设置有人改了,时间长了我也好久没搞了,我查了下。
居然是在PLCSIM,啊呀,顿时明了。立即改为:
再运行项目,OK啦!通信正常。
由于长时间不搞HMI忘了,所以还是写到这儿让大家注意!