1500 CPU电机块LAD(附件是程序)

已锁定

宁超

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    1028
  • 精华

    39
  • 被关注

    344

论坛等级:至圣

注册时间:2012-12-11

黄金 黄金 如何晋级?

1500 CPU电机块LAD(附件是程序)

7124

39

2017-10-23 19:44:34

star star star

面板及接口(参考PCS7 APL )

模式:

手动、自动、本地(就地信号来自现场MCC或就地控制箱)

命令:

启动/停止


现场信号:

DI输入信号:远程、运行反馈、故障

DO输出信号:(常1/0)启动


功能:

监视运行反馈信号

电机状态(停止/正在启动/运行/正在停止/错误)

电机操作(启动/停止 , 自动/手动, 仿真 on/off,  监视 on/Off )

仿真        (仿真运行反馈信号)

故障及处理(电机跳脱,外部故障,反馈错误)

其它


程序基本框架(参考BST):

初始化 (CPU扫描第一周期,执行一次)

输入     (Block的接口输入)

HMI操作(Dword,包含启动/停止 , 自动/手动, 仿真 on/off,  监视 on/Off )

程序逻辑 (见附件)

状态字    (Dword,布尔量变量打包处理)

权限字    (Dowrd,所有按钮的权限,比如本地模式时,就不能操作启动/停止按钮)

报警字    (Byte,电机跳脱,外部故障,反馈错误等报警)

输出         (启动以及其它布尔标志)

motor.rar

程序截图: