请教用ET200S做RS232 Mosbus通讯问题

565

3

2017-10-31 17:06:35

问题描述:现场有一套ET200S带串口模块(138-4DF11-0AB0),做从站,使用Modbus协议,配置为RS232接口(甲方要求用RS232接口)。我用modscan通过usb转rs232转换器读plc,读不到数,提示timeout,ET200s串口模块RX指示灯亮,说明能收到数据,就是没TX。

接线:et200s串口模块1接rs232转换器2,5接rs232转换器3,8接rs232转换器5。我用2个转换器对发数据,测试过,没问题。

ET200s的串口模块走485接口,通讯完全没问题。

硬件组态里也改成rs232了。


请教哪位用这个模块做过RS232 Modbus通讯?分享一下。谢谢。