最近单位有一台已经出保修期的S120电机模块电容漏液了,打算自己动手跟换电容。而且为了节省成本就像直接换成国产品
牌的。
首先,查到原始 EPCOS电容的规格书,重点关注了容值,温度,电压,漏电流,ESR,ESL,额定纹波电流等参数。
然后,根据这些参数在国产电容品牌了选型。
在选型过程中,对ESL(电容器自感)这个参数很感兴趣,也有些疑问。
先谈一下自己的理解:
1.
这个参数应该和电容器电极内部走线有关。
2.
基本都是十几到几十nH。而且直流母线的电容会并联使用,实际反应到直流母线上的电感值会更小。
那问题来了:
1.
EPCOS电容的ESL在13nH,而国产品牌的在30nH。是否可以替换?
2.
这个自感值与直流母线上几千uF的电容值相差太多了,那这个自感的存在会对变频器造成哪些影响呢?
3.
联系到之前关于装置直流母线并联使用时,尤其是用电缆连接时,不能太长,还需要双绞,应该也是为了避免直流母线上的
电感过大,但是这个电感再大也就是nH级别的,远小于电容值,为什么不能忽略?
希望各位版主和大侠们帮忙解惑?