设备介绍:这是一台磨床,利用一根磨杆在管子内来回磨。

故障:1.诊断缓存区有报警记录,是5号站闪断


          2.磨杆磨到最前端偶尔不返回

          3.磨杆车偶尔在起磨的不远处停止移动。

          4.导轨变形


解决过程:

以上的问题是我经过二天的观察发现的。

对于第一个问题5号站闪断,我是单独放了一根线,经过测试,闪断没有了,我把5号站的DP线连到电脑上记录数据,发现了DP线确实有闪断。



再经过开机测试,没有出现闪断,但是机器偶尔还是出现停机,而且出现在远端不返回。

我查了一下程序

磨杆在5895~5905范围内延时400ms返回,根据我记录的数据,磨杆偶尔会超过5905达到5913,此时我改了T70的时间为:280ms,同时把把范围放于5908,经测试磨杆在远端无故障了。

本以为机器好了,运行了一个班机器又出问题了,这次是停止在1708的位置,磨杆不向前,为什么不走呢,检查轨道有变形,请机械人员进行修理。

经过测试机器运行正常了。

接下来就开始查DP线,因为连在电脑上是有闪断的,DP线是有问题的,5号线目前是连在那个CPU的诊断插口上的,进行了恢复DP线,不一会儿闪断又来了,把5号站前7号的拔了,7 号连到CPU上还是有闪断,当拔了9号站,9号站单独连到CPU上的诊断用插口DP处,闪断没有了。又进行测试机器,终于故障没有了。

小结:这次问题都碰到了一起,刚开始的时候总以为总线闪断是一个故障引起的,还换了DP模块,安全继电器走了不少弯路。