用的CUP:S7-1217C DC/DC/DC:6ES7 217-1AG40-0XB0--固件:4.2.1
扩展模块用的:SM 1223 DI8/DQ8 x 24VDC:6ES7 223-1BH32-0XB0--固件V2.0
重置出厂设置后,扩展模块就未知(读取不了扩展模块)
必须重新下载程序,而且在加载的时候回提示删除plc中的组态。然后就好了。
但是再重置或者用sd卡重置,也会出现同情况!(虽然下载以后没问题。但是有时候开机的时候又读不出,又自动跳为stop)
换了扩展模块也没用!一直找不到原因是否是扩展模块的固件太低?求专家解答