如何解决6RA80 12脉动并联低速轻载时,出现电流脉动、电机振动等现象

已锁定

yixiantiancs

  • 帖子

    17
  • 精华

    1
  • 被关注

    2

论坛等级:游士

注册时间:2015-08-10

普通 普通 如何晋级?

如何解决6RA80 12脉动并联低速轻载时,出现电流脉动、电机振动等现象

545

3

2018-03-04 17:01:56

一、项目背景简介

1、应用于煤矿主副立井提升机场合,共两套12脉动并联系统

2、两套系统均由6RA70升级成6RA80,6RA70时采用PTP并联,6RA80采用X165/X166并联

3、两套系统,驱动配置一致,电机参数差别不大,主:750V/1765A/60r,副:750/1525A/50r

4、其中一套(主井)系统并联时,电流环能优化过去,另一套优化不过去(提示电感写入错误)

5、一套(主井)运行基本正常,另一台套(副井)低速或小电流时,电机振动大,电流变化大,重载稳态时电流平稳,且两台电流分布均衡。

二、问题

1、一套(主井)系统,在固定方向(反向电动)、固定位置(加速起始圆弧附近多,终止圆弧附近少)偶尔(不是每回都出现)会出现电流震荡,大部分情况经过调节几秒能稳定下来,少部分从机会报故障。

2、另一套(副井)系统,电流环参数0.3/:0.096,速度环:3/0.2,经过反复测试,相对较稳定的参数,稍微改大或改大,都会振动的很厉害,但低速或小电流时,振动还是比较明显的。因电流的变化率大造成快开跳闸多次跳闸,将50157改成1,50158改成0.005s,限制电流的上升率。另外观测主从均不缺少波头。

3、但通过别分检测主从装置的R52951/R52952,发现,主井的主、从在两个方向时的电压和电流均是6脉动是正常的,但副井的主、从在两个方向电流是6脉动,但电压确有12个波头。

以下是副井从装置的实际电压波形(黄色是一个周期)



以下是副井从装置的实际电流波形(黄色是一个周期)


以下是副井一个方向的TRACE图,轻载(蓝色给定/绿色电流/青色速度)


以下是副井另一个方向的TRACE图,轻载



如何解决6RA80 12脉动并联低速轻载时,出现电流脉动、电机振动等现象 已锁定
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

直流调速器

共有3733条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。