分享:上位机通过MODBUS监控变频器

已锁定

pingchangxin

  • 帖子

    556
  • 精华

    1
  • 被关注

    48

论坛等级:侠圣

注册时间:2014-07-18

普通 普通 如何晋级?

分享:上位机通过MODBUS监控变频器

2141

28

2018-04-04 17:24:13

之前发过一个探讨帖,既然试验成功,方法可行就发个分享帖吧!


今天我试验了一下,这种方式可以实现。

1、硬件:方法一,变频器内置modbus的端子接出来的线,三根,两根485信号,第三个接屏蔽,直接用RS485转RS232转换器(我用的艾林科的),在用一根串口转USB连电脑。

方法二,变频器接线同上,RS485转RS232转换器改为串口服务器,485的线进,以太网口出,网线直接连电脑,

都实现了。


2、软件:用kepserver再走opc连各种上位机软件都可以了。


3、相关设置:设置好变频器的地址随意,波特率9600,校验方式为无校验,停止位数为1。不管哪种当时电脑串口都要设置好。


4、读写数据……找到变频器的相关量的地址表。


感觉这种方法挺好,因为设备少,且不需要做连锁,通过PLC再进上位机有点浪费,通过上面这个方法,多则几百(串口服务器,485转以太网),少则几十(485转232再转USB),功能就实现了。对于改造项目,且不需要连锁(感觉通过上位机用脚本往PLC写数据还是不可靠)其他设备的情况可以考虑。


当然这种方式能不能稳定运行,还有待时间考验。至于监和控会不会有延迟,目前没有发现。


有需要的朋友可以试试!







分享:上位机通过MODBUS监控变频器 已锁定
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC WinCC / Panel

共有31079条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。